对剪重比的理解
sxsgs_82
sxsgs_82 Lv.3
2004年09月25日 14:33:48
只看楼主

对剪重比的要求,是不是要求剪力设计达到一定的值?如果计算出来剪力达不到这个值,能不能在设计时加大剪力设计值,使剪力设计总值达到或超过因剪重比所需的剪力要求,这种算不算符合规范?如六度区剪重比只有0.7左右,而在设计时人为按1.0来设计,这样行不行?

对剪重比的要求,是不是要求剪力设计达到一定的值?如果计算出来剪力达不到这个值,能不能在设计时加大剪力设计值,使剪力设计总值达到或超过因剪重比所需的剪力要求,这种算不算符合规范?如六度区剪重比只有0.7左右,而在设计时人为按1.0来设计,这样行不行?
免费打赏
jl_z1126
2008年03月16日 18:27:31
62楼
回复
wwbjg
2008年03月17日 18:44:14
63楼
应该可以调整吧,要不程序有调整系数阿
回复
chq18
2008年04月02日 09:22:38
64楼
学习学习
回复
sy-39355
2008年04月16日 13:24:29
65楼
我来补充几句,在抗震规范的抗震截面验算的条文说明中,明确指出,剪重比是一个调整系数,即这不是一个指标,计算结果出来后,若剪重比大于规定的最小值,计算结果不作调整,若小于,将地震剪力调大,使剪重比达到规定的最小值.类似框剪结构的0.2Qo,在satwe的结果文件Wmass.out,给出这一调整的信息,多看看这一信息,对剪重比的理解会更深刻.
回复
dftdj
2008年05月15日 23:39:28
66楼
请问各位高手,究竟控制在什么范围结构才合理,安全又经济
回复
yzk007
2008年05月23日 10:29:12
67楼
高层设计的难点在于竖向承重构件(柱、剪力墙等)的合理布置,设计过程中控制的目标参数主要有如下七个:
1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6。
2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5。
3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2。
4、位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。见抗规3.4.2。
5、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规
6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规。
7、层间受剪承载力比:控制竖向不规则性;要求见高规
谢谢了,说的真好!
回复
ne_pig
2008年06月17日 22:04:32
68楼
看了讨论,对剪重比的概念有了正确认识理解,谢谢楼主
回复
dingling2004999
2008年07月24日 13:59:10
69楼
赞,难得一见的英雄帖,谢谢各位大虾了
回复
djf165901
2008年07月26日 23:07:03
70楼
大家好,我是作高层的新手,上面的问题请大家赐教
回复
djf165901
2008年07月26日 23:08:46
71楼
剪力墙墙下布桩时,墙和桩之间的地基梁如何计算?请赐教
回复

相关推荐

APP内打开