空调水泵声音变频后很大,管路有些摇晃。急!
auto1980
auto1980 Lv.2
2007年06月26日 13:03:08
来自于中央空调
只看楼主

我公司给一个商场的中央空调水泵做变频 冷冻水泵 和冷却水泵在40hz 和45hz 时声音很大 比工频的大多了 而且伴随着管道有些摇晃 在35H时声音也感觉不对但不是很明显。检查过了 水泵也都是正转的 输入电流也基本稳定 有些相相差个几安的电流 输出因为不是50HZ所以没测请问这样怎么做才好。

我公司给一个商场的中央空调水泵做变频
冷冻水泵 和冷却水泵在40hz 和45hz 时声音很大
比工频的大多了 而且伴随着管道有些摇晃
在35H时声音也感觉不对
但不是很明显。
检查过了
水泵也都是正转的
输入电流也基本稳定 有些相相差个几安的电流
输出因为不是50HZ所以没测

请问这样怎么做才好。
免费打赏
zhangjianfeng25
2007年06月26日 15:39:16
2楼
是新建工程,还是改造工程.
以前水泵运行情况良好,加了变频之后,就出现了异常问题???
管路摇晃,是因为震动源,水泵的减震没做好;还有因为水流速度偏大.
回复
zhangjianfeng25
2007年06月26日 15:47:19
3楼
二、防振基础偏斜水泵产生噪声
现象:吸入口径为65mm的水泵,钢架基础下设橡胶减振器,如图2.6.3-1(a),投入运行一个月后,水泵的噪声,振动开始产生。一端橡胶压下比另一端多2mm。水泵的电机联轴器偏移,振动加剧,直至挠坏。
原因:水泵的进出水立管的吊架位置不妥,使管道及阀门的重量压在水泵上,故泵一侧的重量大于电机一侧,将橡胶减振器压扁,使水泵的轴偏移。振动噪声随之而来,以致不能正常运转。
对策:将管道的支吊架移至立管拐弯处,并将钢架上增加重量,以求稳定。如图2.6.3-1(b)。