空调冷却水问题,急急急急!!!!
grp119
grp119 Lv.2
2007年06月26日 10:59:32
只看楼主

冷机制冷量为300冷吨,冷却水泵的标注循环量为320立方/H,扬程32m,冷机要求的循环量为235立方/h,冷却水供回水温差8度左右,冷却水循环量明显不足,可按上述数据来分析,可以满足系统循环量要求,请问又那些问题可造成系统水量不足?

冷机制冷量为300冷吨,冷却水泵的标注循环量为320立方/H,扬程32m,冷机要求的循环量为235立方/h,冷却水供回水温差8度左右,冷却水循环量明显不足,可按上述数据来分析,可以满足系统循环量要求,请问又那些问题可造成系统水量不足?
免费打赏
zhao198152
2008年07月17日 10:26:12
2楼
管道给异物堵住了,或是阀门问题
回复
zhao198152
2008年07月17日 10:26:52
3楼
管道堵住了,或是阀门问题
回复
ukisss
2008年07月17日 14:40:48
4楼
设计工况下,冷却水供回水温差为5℃,本案例中温差为8℃左右,说明循环水量偏小,造成的原因因数据不全,无法完全判断,可能原因:
沿程偏小;
调试不力,部分阀门未全开;
水泵电机功率有问题;
等等;
回复
vicky-jan
2008年07月28日 16:44:08
5楼
在选型的时候就选的偏小了吧。。。
回复

相关推荐

APP内打开