电容柜中万转和功率因数表的问题
xuxiongmao
xuxiongmao Lv.3
2007年06月26日 09:42:29
只看楼主

在电容主柜中,什么时候加电容投切用的万转,什么情况下加功率因数表?哪位大侠知道,请详细讲解一下好吗?万分感谢啊!

在电容主柜中,什么时候加电容投切用的万转,什么情况下加功率因数表?哪位大侠知道,请详细讲解一下好吗?万分感谢啊!
免费打赏
daesales@co163
2007年06月26日 10:00:22
2楼
你问的问题有点深奥,现在都是自动投切,功率因数在自动控制器中就有。
回复
vbn
2007年06月26日 14:07:24
3楼
补偿辅柜上需要加电容器投入和切除的万转,只需两节即可。而用不用功因表由客户决定,补偿控制器就能显示功因,因此一般不加功因表。加了也无所谓。
回复
成套毛毛
2007年06月27日 19:33:29
4楼
回复
linx8849
2007年06月27日 20:05:07
5楼

两节怎么投切呀?
也有人不用转换开关的,因为有的补偿器也有手动。不过多数厂家还是保留了。
回复
cqtxm
2007年06月28日 21:55:29
6楼


转换开关必须用,它是保证在补偿器坏了时,电容柜仍能手动运行。
回复
wzcjl83
2007年06月29日 10:36:56
7楼
他可能说的是只有1只电容。
回复
lyq13703983100
2007年06月30日 08:21:27
8楼
正常情况下用自动控制器自动切换,自动控制器有问题了 需要检修更换了,用功率因数表+手投万转手动投切!
回复
wxdchgs
2007年07月01日 15:31:02
9楼

回答得简单明了。
回复
tjzy1996
2007年07月02日 23:18:58
10楼
电容柜的转换开关和功率因数表,我认为应该保留1.在补偿控制器损坏的的情况下仍可使电容投入,减少无功损耗.2.至于功率因数表,现在有些控制器的质量实在不好说,有了功率因数表更有利于用户观察
回复
lingling831201
2007年07月14日 11:30:22
11楼

从技术角度上说,加上是好的,尤其是功率因数表
但是要考虑到成本的啊
做技术有时候难的啊