请问PM抗震计算出的配筋砌体中钢筋的级别?
舒展容颜
2007年06月26日 00:24:38
来自于砖混结构
只看楼主

请问PM抗震计算出的配筋砌体中钢筋的级别是?

请问PM抗震计算出的配筋砌体中钢筋的级别是?
免费打赏
舒展容颜
2007年06月26日 00:55:08
2楼
在pm的设计参数-材料信息-墙主筋类别,墙水平分布筋类别,选用1级别钢,2级别钢,3级别钢,对后面的抗震计算出的配筋砌体中钢筋的面积并没有变化。那么,程序是根据哪个钢筋强度算出的面积呐?
而依据《砌体规范》10.3.1(水平配筋砌体抗震承载力验算公式)公式分为两部分,
一部分是砌体自身的抗震作用,另一部分是水平配筋的抗震作用(与fy成正比)。如果程序是按照1级钢的强度算出的配筋面积,那么是否可以等强度代换为2级或是3级钢呐?另外,关于配筋,规范只对配筋率提出了要求,而对钢筋强度没限制。可是,如果用3级钢,在抗震时,能否保证在砌体部分不先破坏的前提下,钢筋的能力得到完全的发挥呐?
回复
舒展容颜
2007年06月26日 00:57:47
3楼
最近在做一个8度区的项目,红的是一塌糊涂,想到了上面的这些问题,哪位仁兄请拔刀相助?
回复
工民建
2007年06月30日 23:44:50
4楼
应该是一级钢,如果带换也要满足最小配筋率.这样经济吗
回复
工民建
2007年06月30日 23:47:22
5楼
多加构造柱,或外墙改37
回复
大林
2007年07月03日 10:15:00
6楼
抗震计算出的配筋砌体中钢筋的是:HPB235钢筋.
回复
舒展容颜
2007年07月05日 01:39:24
7楼
我也认为是一级钢,但是苦于找不到出处,不敢确定,请问老兄是在哪里看到的啊?
回复
redrate
2007年08月27日 19:55:30
8楼
PMCAD用户手册2005版的第193页上面有钢筋抗拉强度设计值的注释中有,235的。
标题是 第十一章 第三节 砌体房屋抗震演算及其它计算的主要技术条件 一 砌体房屋抗震验算 12 砌体抗震承载力验算 (5)
没书的话,论坛里有。
看看是不是你要的,我这里也满江红呀。