分水器不热问题,实在是解决不了了!!!
q332759204
q332759204 Lv.2
2012年11月05日 15:23:42
只看楼主

研究了四天,也没找出毛病来,能力有限,实在是解决不了了,特来向大家求助。 先简单介绍下情况。一个两层的售楼处,每层700平左右,层高4.4m。一共8个立管,分别对应8个分水器,二楼与一楼的分水器是对应的,也是8个,都是分别来自同一根立管。现在的情况是其中一楼的一个分水器不热,一共五个回路,每一个回路的进水跟回水都不热,但是连接这路分水器的供回水立管都是热的,这个分水器的立管离总的供暖进户管道还很近,但就是不热。其他的分水器都是热的,不管是一楼的还是二楼的,都很热。

不知道叙述明白了没,请大家帮帮忙,看看这怎么回事,也让我长长见识。如果有哪里叙述得不明白,大家可以留言,在线等。先谢了。
免费打赏
fengjiyelun
2012年11月07日 07:57:50
12楼

管道泵是不能装的,否则其他环路就会出现问题。
回复
冷不归
2012年11月07日 11:25:50
13楼
应该各热水管水头损失不一样,不热的管道,水头损失过大。检查一下管道有没有做到同程循环;如果可以的话,计算一下设计的各支管的水头损失值,是否一样大,就知道问题在哪了
回复
maoxinqing
2012年11月07日 16:26:36
14楼
如果没有出现堵塞情况,可以讲其他几个分、集水器上的阀门都关掉,看这个回路是否会热,如果不热,那就是怪了,如果热,那就是水利失调,再慢慢调节各其他回路的阀门,调平衡就好了。
回复
waphui
2012年11月08日 19:51:16
15楼
给回水立管是否焊接?如果是焊接,检查一下回水单丝头焊接时是否忘记开口!
回复
hongbaohong
2012年11月09日 09:56:09
16楼
同意楼上观点!!!!!!