分水器不热问题,实在是解决不了了!!!
q332759204
q332759204 Lv.2
2012年11月05日 15:23:42
只看楼主

研究了四天,也没找出毛病来,能力有限,实在是解决不了了,特来向大家求助。 先简单介绍下情况。一个两层的售楼处,每层700平左右,层高4.4m。一共8个立管,分别对应8个分水器,二楼与一楼的分水器是对应的,也是8个,都是分别来自同一根立管。现在的情况是其中一楼的一个分水器不热,一共五个回路,每一个回路的进水跟回水都不热,但是连接这路分水器的供回水立管都是热的,这个分水器的立管离总的供暖进户管道还很近,但就是不热。其他的分水器都是热的,不管是一楼的还是二楼的,都很热。

不知道叙述明白了没,请大家帮帮忙,看看这怎么回事,也让我长长见识。如果有哪里叙述得不明白,大家可以留言,在线等。先谢了。
免费打赏
q332759204
2012年11月05日 15:26:30
2楼
大家把可能的原因都写出来也行,我一个个试,看看到底怎么个意思。
回复
qiubin356
2012年11月06日 08:55:45
3楼
看看水压情况吧!把回水阀关了看看水压,不冲就是供水这边堵了,清一清过滤器,请过滤器时一定要反冲一下,把过滤网上的杂物冲下来。
回复
sybxbjb
2012年11月06日 09:01:22
4楼
分水器是地暖设备,应该在采暖论坛提这个问题.不过既然在这里登出来了,也可以交流.
分水器五个分支回路进回水管都不热,说明不是某一路堵塞,是分水器总进水供水不足,循环不畅.首先检查进水阀门和出水阀门是否全部开启,再检查过滤器是否堵塞,分水器顶端的排气阀是否有效,如果手动人工排气,就要多次排气甚至排水,直至热水进入分水器,并流入各分支进水口.在从排气阀放水的时候,可以先把分水器各支路阀门关闭,只留一个支路,一个支路一个支路的排气,可以少跑水.
回复
lsbfhqbl
2012年11月06日 10:54:26
5楼
分水器或集水器不通。
我觉得这个可能性最大。
回复
q332759204
2012年11月06日 12:41:47
6楼

不好意思,一着急发这儿来了,失误哈。
分水器总进出水阀门都是好的,也都全部开启了。过滤器已经拆开看过,没有堵塞。放气阀都是好的,每次都是手动排气,很多时候都已经把水排出来了。把分水器总进出阀门开启,再将每一支路的供回水阀门全部开启,再将放气阀开启,用放气阀一直放水,用这种方法,分水器供水一侧很快就热,供水侧的每个分支也热,但是当正常了之后,把放气阀关闭,过不了多一会儿,分水器供水侧就又凉了。
回复
zhw6104
2012年11月06日 13:30:15
7楼
从你的描述看,应该是有问题的这一回路阻力明显大于其它回路,检查一下阀门有没有断芯(不能正常开启),或者管道有没有被挤瘪的情况
回复
智慧瓶
2012年11月06日 13:41:59
8楼
放气阀不能关,应该世开启的状态吧
回复
寒冬
2012年11月06日 15:41:49
9楼
把回水管拆开看看水流量足不足,如果不足说明管道有堵的现象。热熔过大会造成此类现象。
回复
huang59198962
2012年11月06日 17:15:23
10楼
可以去效果网的社区问问,那里技术人员,供应商比较多,回答的人可能比较活跃,应该能帮到你。
回复
sybxbjb
2012年11月06日 19:26:20
11楼
四楼所诉步骤都检查调试还出现关闭排气阀后就冷的情况,那就是整个系统流量分配不均衡,造成此回路供回水压差太小,流速缓慢甚至停滞.可以先把其他几个分水器进回水关闭,再看看这个分水器能不能热起来,
等这个分水器热起来后,逐步开启其他分水器的阀门,把回水温度比较高的分水器阀门关小减少流量,把其他分水器阀门开度减小,可以增加这个不热分水器的流量.如果还是不行,那只好安装一个管道泵在进水管上了.