最近小弟做了一个100m高层综合楼,其中-3~-2层为车库,-1~2为商业,3层为转换层,4~33层为住宅,根据住宅设计规范规定,厨房和卫生间的排水立管应分开设置,小弟严格执行了,但是在三层转换层处,由于建筑的限制,排水管道均在此转换,为节约层高及投资,所有排水管道均在本层合并排出。审图公司专家意见为:我的图纸3层到1层的厨房卫生间立管合并设置,违反强制性条文。请大家给个意见
最近小弟做了一个100m高层综合楼,其中-3~-2层为车库,-1~2为商业,3层为转换层,4~33层为住宅,根据住宅设计规范规定,厨房和卫生间的排水立管应分开设置,小弟严格执行了,但是在三层转换层处,由于建筑的限制,排水管道均在此转换,为节约层高及投资,所有排水管道均在本层合并排出。审图公司专家意见为:我的图纸3层到1层的厨房卫生间立管合并设置,违反强制性条文。请大家给个意见
12楼
住宅建筑规范全部是强条,没吓唬你!你厨房废水跟卫生间的废水在转换层连到一起,我觉得可以。但不要和卫生间污水合并就行。
回复
13楼
住宅厨房排水做隔油池吗?有要求吗?
回复
14楼
住宅建筑规范全部是强条,没吓唬你!你厨房废水跟卫生间的废水在转换层连到一起,我觉得可以。但不要和卫生间污水合并就行。
你是专家。
回复
15楼
呵呵,我觉得厨房排水跟卫生间排水分开设置单独排放有一定的道理,防臭气啊
回复
16楼
厨房和卫生间的排水立管不能在室内合并之后采用同一根出户管排出室外。我想专家可能认为你的这两类管道在三层转换层有合并的情况存在。
回复
17楼
我是说4~32层住宅部分的厨房和卫生间的排水管道,1~3层的管道另外形成管道系统排出室外.还有,我就是不知道为什么室内厨房和卫生间的排水立管分开设置,而室外又可以合并.如果是为了防止臭气互串,那么室外管道也应该分开的呀.因为臭气一般比空气轻,是要向上串的,而且高层排水立管也有"烟囱效应",臭气还是要向上的.再说了,即使臭气向上串,我们的排水管道不是有50mm水封?不会串到室内的呀.
回复
18楼
室外没有分开是因为现在的条件不 成熟,但是室内分开是为了以后改造室外的管道考虑的.所以建议你还是分开的好,还有你的这个房子应该算是商住楼,不应该是住宅,所以隔油池是需要上的.综合两点来说,审图的叫你改没有什么错的.
回复
19楼
不会吧
还要排到隔油池去
我觉得没必要
回复
20楼
"审图公司专家意见为:我的图纸3层到1层的厨房卫生间立管合并设置"
厨房和卫生间立管怎么能够合并呢,是用支管把厨房废水接至卫生间立管上吗? 我个人觉得应该分开设置,这样有利于排水,而且管道不会穿过墙壁而造成不必要的麻烦。如果三层下去的空间不够,可以把相近厨房废水管合并,和相邻个卫生间污水或废水合并成一根立管然后下去,比较好。
回复
21楼
住宅楼厨房排水要强制设置隔油池吗?好象没有这条文吧!
回复