年前做完一个室外景观工程,此工程电气方面包含4大块 1,室外景观智能照明系统。2,大型水景喷泉系统。3,室外LED大型显示器。4,线阵列音像系统。因条件所限这4个系统的控制线电源线都在一起敷设只是各自穿金属钢管敷设。当4个系统分开工作时还看不到问题,但是当同时工作时问题就出现了,喷泉系统的电机因水形需要是由变频器控制的,当变频器投入工作后LED大型显示器的图象就会出现干扰,喷泉电源和LED的电源是独立的两台变压器。干扰不会出现在电源侧只可能是在线路上的干扰,那么改线路路由不可能了,LED电源电缆是2根120mm2的无法加频蔽,信号是光纤电缆不会被干扰,能否给喷泉电机变频器引出电缆换成频蔽电缆,而后单端接地频蔽。不知这样是否可行,希望高手赐教,大家讨论。
由于喷泉电源和LED的电源是独立的两台变压器供电,可以排除变频器的谐波影响,原因可能是变频器的谐波通过电缆干扰LED的电源,建议:
1、控制电源的各自金属管做好可靠单点接地,起屏蔽作用;
2、LED的负荷侧加装谐波滤波装置;
3、喷泉电源和LED电源的电缆分开一段距离敷设,减少干扰。
4、按理LED最终采用直流电源的,抗干扰能力应该不错的,是不是LED的电源装置的直流稳压有问题?
回复
3楼
1,因为现场特殊的原因电缆无法分开敷设了。
2,干扰源是可以肯定是由喷泉变频器来的,只要喷泉一停干扰就立刻消失了。
3,LED负荷比较大如果加装谐波滤波装置那得多大的,,,,显示器内恐怕没有这样大的地方,散热也是问题,就现在这样显示器内就加装了60个千瓦的空调(显示器是双面的)
4,直流稳压这个问题还真没有查过,应当不是因为喷泉一停干扰就没了。
谢谢
回复
4楼
降低变频的载波频率,应该有一定的效果。
回复
5楼
载波频率已经降了,有效果但是不明显,还是有干扰
回复
6楼
干扰源是变频的进线端?还是出线端?
在干扰源头处串联电抗器,应该也有一定的效果。
回复