提到变频器技术,搞计算机与计算机控制的就很担心干扰问题。谈到变频技术往往就与计算机死机问题联系在一块,但是,现代化工业都离不开计算机。问题是:1. 有人说,变频器不会产生干扰。这种说法对吗?2. 变频器产生干扰问题果真那么厉害吗?3. 如何应对来自变频器的干扰?
提到变频器技术,搞计算机与计算机控制的就很担心干扰问题。
谈到变频技术往往就与计算机死机问题联系在一块,但是,现代化工业都离不开计算机。
问题是:
1. 有人说,变频器不会产生干扰。这种说法对吗?
2. 变频器产生干扰问题果真那么厉害吗?
3. 如何应对来自变频器的干扰?
2楼
变频水泵加压系统,启动后,附近的计算机随之不正常,
这一问题,请变频器专家给解答一下。
顶一下!
回复
3楼
1、加进出线电抗器
2、出现EMC滤波器
回复
4楼
好不容易盼来了行家,感谢!
希望能再详细点介绍介绍。
回复
5楼
这种现象确实是由干扰引起的,干扰的途径一般有两个:一是射频干扰,就是通过无线电波的形式,近距离内电子设备会受影响,二是传导干扰,通过电源线来传导。
对付干扰有两种方法:治标和治本,治标:将电脑远离干扰源、电脑的电源不与变频器合用一个回路的电源;治本:采取措施降低变频器干扰,如加电抗器、滤波器、分开接地、屏蔽、分开走线等。
3楼的说得没错,加进出线电抗器、出线EMC滤波器对干扰有一定的抑制作用,但是代价很高。
我有一个方法,效果非常好,而且不增加投资,你试试看:将变频器的载波频率适当降低,具体要调到多少可试验,调到干扰最小即可,副作用就是变频器所带的电机噪声会略有增加,但不影响使用。
回复
6楼
感谢斑竹深入细致指导!
再请教一下:
1、从经济角度出发,在计算机供电线路上只加装一台“交流电源滤波器”能否解决干扰死机问题?
2、或者多投入点资金,在计算机供电线路上只加装“带有电源净化装置的UPS”可以解决干扰问题吗?
3、如果选择“EMC滤波器”需要注意那些问题?
回复
7楼
以上所提问题,希望能在论坛中见到更多的“专题”讨论。
回复
8楼
变频器干扰,主要是变频器本身产生的高次谐波对电源的影响,而含有高次谐波的电源对用电设备会造成严重的损害和干扰。到现在为止,最有效的解决办法是在变频器的进出线端都加电抗器。
回复
9楼
8楼能结合具体问题谈谈,变频水泵加压系统的进出线端应该加那种类型电抗器?
回复
10楼
我遇到过此类问题:
1、加UPS有明显改善;
2、计算机电源要取至主母线,不要与变频器进线靠得太近。
3、可靠接地是关键(一点接地,尽量粗的地线);
4、合理布线也是改善干扰的低成本做法(信号线、控制线远离变频器一次线200mm以上或十字交叉过线);
以上方法,在实际应用中得到的。
回复
11楼
不要
不要想得太复杂,我单位1000多台变频器,密度最大的一个车间里五六百台,车间是用的电脑还不是很正常?除了最大的两台变频器用了直流电抗器外(75KW以上,配套有直流电抗器),其它一台也没有装,还不是运行得很好?
回复