怎样解决变频器干扰问题
kiso333
kiso333 Lv.3
2011年07月07日 21:27:43
只看楼主

有一套生产设备,六台电机,其中三台是变频控制。当最大的一台变频器(ERG800-132G/160P 160KW)启动时现场的压力变送器受干扰显示出错,而且仪表柜上的指示灯全亮(被干扰),加了输出电抗器问题依旧。其它变频器启动都没有干扰现象,仪表柜远离启动柜100M,所有进柜线除了电源线都用屏避线,布线也没跟强电一起布,问干扰从那里进来?怎处理?

2011年07月08日 09:44:13
2楼
是新的还是旧的呢?
可能变频内部元件变值造成抗干扰低,
回复
ilfang
2011年07月09日 10:56:53
3楼
你这台变频器的电磁特性做的也太差了
回复
hsa8
2011年07月09日 11:15:46
4楼
进线端加一组噪声滤波器,可以减小变频器产生的干扰。
回复
yangzhimin3109050
2011年07月10日 17:50:41
5楼
按照变频器说明书接地
回复
kiso333
2011年07月10日 21:08:52
6楼
干扰还没能解决,这台变频器的确有问题用ABB的代用什么问题都没有,询问厂家说出线用铠装电缆外皮接地、另加输入干扰滤波器,都是费用呀!后有一次偶然的将仪表柜电源接到现场备用电箱,压力变送器显示不出错了但去变频器的给定信号忽高忽低跟本控制不了变频器,在启动柜用手动控制是正常了,投不了自动。请教高人除了更换电缆,还有什么经济点的方案?
回复
zwdhz
2011年07月11日 08:22:48
7楼
仪表柜的电源进线加低通滤波器可以尝试一下。滤波器采用北京中石的产品。应该有效果的呢。
这个干扰应该是电源干扰。变频器干扰电源的情况下,应该是要加输入阻抗,防止变频器做为干扰源影响其他同一母排上的其它负载。输出阻抗只是为了更好的保护电机和输出电缆,防止被击穿(抑制高频)。
回复
rk5707
2011年07月11日 08:38:12
8楼
安装一个有源滤波器 就可以啦!
回复
dongge6666
2011年07月11日 09:13:08
9楼
加抗干扰元件就是了。
回复