急 请教如何消除变频器的干扰
ca000000
ca000000 Lv.2
2009年05月02日 23:02:43
只看楼主

我现在做一个自控工程,现场变频器开起来后对流量计影响很大,请教高手有什么好的解决办法没。尽量不要用电抗器和滤波器,如何做 亲高手指点

我现在做一个自控工程,现场变频器开起来后对流量计影响很大,请教高手有什么好的解决办法没。尽量不要用电抗器和滤波器,如何做 亲高手指点
ak47sx
2009年05月03日 19:54:53
2楼
给变频器移个位置.变频器的动力电缆不要和流量计的信号电缆放在同一个桥架内,另外把屏蔽线做好了
回复
ymkmqv
2009年05月04日 09:13:23
3楼
在流量计与变频器之间加块3mm的钢板试下。
回复
xj.7204
2009年05月04日 14:09:50
4楼
变频器对流量计产生影响主要是通过电磁场的作用吧.
回复
bobchon226
2009年05月05日 15:03:26
5楼
楼主可以查查是不是接地的问题,变频器上有解决三相不稳的螺丝,你看看说明书上有没有相关说明,可以拧下来试试,,
回复
bfr
2009年05月05日 15:42:05
6楼
变频器做好接地屏屏蔽.流量计的电源和信号做好隔离和屏蔽试试.
回复
jia0129
2009年05月05日 21:41:38
7楼
可以降低变频器的载波频率试,我以前就是这样解决的
回复
wl520630
2009年05月06日 21:20:11
8楼
将变频器的动力线路穿管,并与流量计分开布线,变频器接地,必要时可将穿线金属管接地试试,还可以在程序上下一下功夫,看看能否错开变频器启动或停止时刻。
回复
handel
2009年05月08日 19:14:27
9楼
我以前也遇到过类似的问题,变频器的前端有个电脑时控开关(两者之间有1.5米的距离),就是来控制变频器的电源。每次变频器工作后,电脑时控开关就死机。电脑时控开关电源换相,更换电脑时控开关,问题依旧。始终没想不明白,难道变频器能干扰电源的上级?后来我们把时控开关换成机械式的就没问题了。
楼主的问题我也很关注,学习......
回复
wxq75515
2009年05月08日 21:11:35
10楼
路过,学习一下!:loveliness:
回复
咪路
2009年05月08日 23:19:03
11楼
路过,顺便请教,变频器动力电缆为什么也要考虑屏蔽问题?:hug: