我现在做一个自控工程,现场变频器开起来后对流量计影响很大,请教高手有什么好的解决办法没。尽量不要用电抗器和滤波器,如何做 亲高手指点
我现在做一个自控工程,现场变频器开起来后对流量计影响很大,请教高手有什么好的解决办法没。尽量不要用电抗器和滤波器,如何做 亲高手指点
12楼
变频器的谐波相当严重
回复
13楼
建筑工程师之友 网站有 电气设计培训班
www.gcszy.com 可以在教师问答中留言,老师会给予答复。
有面授班,一对一教学,实操训练,保证熟练上岗。
回复
14楼
路过学习下下:lol
回复
15楼
有些变频器谐波污染很严重,特别是变频器启动时,最为明显。
回复
16楼
工作遇到一台变频器,埃莫森的TD2000,75kw。运行时,变频器输入侧电流有一相无电流,另外两相电流基本平衡,输入侧三相电压平衡,该现象时有时无。变频器输出侧电流基本平衡,没有缺相。想知道是什么原因造成的,整流桥坏了吗?有什么问题没有?
回复
17楼
估计是整流桥坏了
或者端子部分坏了
或者端子到整流桥之间的连线断了(不太可能)
如果负载轻的话,还可以用,否则很可能常报欠压故障
----------------
这么大的功率,一般整流桥是单独的,测量一下便知
回复
18楼
变频器的谐波干扰可加进线电抗器和输出电抗器
回复
19楼
变频器的载波频率调到最低,主要还是布线,其他作用都不是很明显,强弱电分开,变频器的输出线尤其注意,引起对外干扰较厉害,
回复
20楼
流量计接屏蔽线,并与动力电缆分开走线。
回复
21楼
1.做个柜子把变频器与外界尽量隔离开,减少干扰
2.动力线和计量线分开走
3.动力计量线加镀锌管子吧
愚见,见笑
回复