冷却塔冬季用作制冷防冻怎么解决
fushikang22
2012年11月05日 10:48:28
来自于中央空调
只看楼主

使用冷却塔在冬季制冷,通过冷却水和冷冻水在板式换热器交换后,循环到需要制冷的设备负荷侧进行使用。但是在冬季有一个严重的问题就是冷却塔填料内部结了很多的冰,请教行业高手,如何进行冷却塔防冻问题?冷却塔进水温度为10度,出水温度为4-6度,

使用冷却塔在冬季制冷,通过冷却水和冷冻水在板式换热器交换后,循环到需要制冷的设备负荷侧进行使用。但是在冬季有一个严重的问题就是冷却塔填料内部结了很多的冰,请教行业高手,如何进行冷却塔防冻问题?
冷却塔进水温度为10度,出水温度为4-6度,
免费打赏
poorpc
2013年09月13日 10:56:53
62楼
fushikang22 发表于 2013-8-29 17:32 我见过你说的风冷模块,行业目前叫做干冷器,原理就是封闭式风冷型冷却塔,管内流体为乙二醇溶剂,在冬季 …相对面积大确实是个问题,但是我做过核算。运行费用绝对有优势。光算冷却塔的飘水率和蒸发率损失的水钱都够补差价了。冬天加乙二醇又能免费制冷。运行维护费用,如果开式塔壳管式换热器每年都要洗,闭式5年都不用洗。就是面积大了一点我感觉这个东西特别西部重点推广绝对有优势。
回复
hongjinglzf
2013年09月17日 11:29:50
63楼
wangdongliang 发表于 2012-11-10 15:16 同意另外,旁通过冷却塔行不??一部分,这个可以,我觉得
回复
zhan0421
2013年09月18日 15:18:14
64楼
朝阳光大化工有不挥发的载冷剂,既能防冻,而且不锈蚀设备,也不挥发,可以加到冷却塔里面。
回复
fushikang22
2013年11月13日 21:07:57
65楼


有公司用过吗,可以发点图片吗
回复

相关推荐

APP内打开