冷却塔冬季用作制冷防冻怎么解决
fushikang22
2012年11月05日 10:48:28
来自于中央空调
只看楼主

使用冷却塔在冬季制冷,通过冷却水和冷冻水在板式换热器交换后,循环到需要制冷的设备负荷侧进行使用。但是在冬季有一个严重的问题就是冷却塔填料内部结了很多的冰,请教行业高手,如何进行冷却塔防冻问题?冷却塔进水温度为10度,出水温度为4-6度,

使用冷却塔在冬季制冷,通过冷却水和冷冻水在板式换热器交换后,循环到需要制冷的设备负荷侧进行使用。但是在冬季有一个严重的问题就是冷却塔填料内部结了很多的冰,请教行业高手,如何进行冷却塔防冻问题?
冷却塔进水温度为10度,出水温度为4-6度,
免费打赏
axiang76
2012年11月14日 21:57:39
32楼
1、改成闭式塔是不可行的,闭式塔换热器更容易冻;
2、方法一,水盘加电加热器;方法二,进水管旁路一部分热水直接淋向填料上或进风百叶上,当然像北方可通热蒸汽;方法三,风机短暂反转能消冰冻。
回复
zd159357
2012年11月15日 09:43:36
33楼
个人观点,只要水盘不会大面积结冰可以不考虑这问题,诺有可设置加热装置。
回复
libo2000
2012年11月15日 10:28:02
34楼

冬季用冷却塔本身就是为了节能,开电辅助加热,还不是倒退回去了。
还不如直接新风制冷呢。

[ 本帖最后由 libo2000 于 2012-11-15 10:31 编辑 ]
回复
cyh22030701
2012年11月15日 10:48:47
35楼
开式的这个好像没有太好的办法吧。
回复
cyh22030701
2012年11月15日 10:50:08
36楼
冬季制冷的话,用风冷,不过不知道你干什么用。
回复
swoline
2012年11月15日 13:56:20
37楼
冬天记得放水,或者保持水循环,不然很容易结冻
回复
alixiaowei
2012年11月15日 16:37:08
38楼
照这样情况看,感觉直接用冷空气制冷得了!
回复
gwy6865588
2012年11月15日 18:37:49
39楼
增加电伴热吧
回复
nbh408
2012年11月15日 22:22:45
40楼
可以不开风扇 并将冷却塔做部分遮挡
回复
shicaoll
2012年11月15日 23:17:23
41楼
乙二醇在150度以上才有挥发性,所以只要楼主你的塔漂水率不是很高,完全可以使用乙二醇防冻。
回复

相关推荐

APP内打开