求助:基础地梁底筋能否在框架柱内断开
guolei838
guolei838 Lv.3
2012年11月05日 10:23:48
来自于地基基础
只看楼主

本人施工的一个二层商网,在施工基础DL时底部钢筋在框架柱内断开,并满足了锚固长度,现与甲方监理在此做法上有争议,请问大家这样做可以吗?附图

本人施工的一个二层商网,在施工基础DL时底部钢筋在框架柱内断开,并满足了锚固长度,现与甲方监理在此做法上有争议,请问大家这样做可以吗?附图

1.PNG


捕获.PNG

免费打赏
cumtyewei
2012年11月07日 17:37:36
12楼
同意 只是平衡柱底弯矩的作用,局部断了影响不大。
回复
chengshuoo
2012年11月07日 18:28:29
13楼
我是来学习下的
回复
土豆加地瓜
2012年11月07日 19:38:53
14楼
来学习一下,个人感觉可以断开 <正如楼主说的已经断开了,这样和监理对照上面评论者说的去查余阅图集,让他无话可说!
回复
洛听雨
2012年11月07日 21:49:41
15楼
那本图集确实写的很清楚了,呵呵
回复
mokatsch
2012年11月07日 22:47:00
16楼
尽可能通长啊。。。。没人说不准断开。。。。。。。。。
回复
hahalong63
2012年11月07日 23:03:22
17楼
学习了啊,不错的
回复
qq727754462
2012年11月08日 08:27:08
18楼
可以断开的,拉梁,不用担心
回复
chongyajiji
2012年11月08日 09:05:43
19楼
这个应该不是地梁,应该是基础拉梁的,不承担基地反力的。可以断开,支持沙发的观点。
回复
hdy1982
2012年11月08日 09:19:46
20楼
有没有地下室很关键
回复
sean007
2012年11月08日 10:02:19
21楼
这个是基础拉梁,只承受拉力不承受基础反力,理论上是可以断开的,但是平法有一个原则是能通则通,这种情况弯锚不一定省钢筋,而且造成沙发所说的振捣困难,所以实际上有经验的都是直接拉通,我想甲方、监理认为不对可能指的就是你的做法有问题而不是理论上对不对。
回复

相关推荐