求助:基础地梁底筋能否在框架柱内断开
guolei838
guolei838 Lv.3
2012年11月05日 10:23:48
来自于地基基础
只看楼主

本人施工的一个二层商网,在施工基础DL时底部钢筋在框架柱内断开,并满足了锚固长度,现与甲方监理在此做法上有争议,请问大家这样做可以吗?附图

本人施工的一个二层商网,在施工基础DL时底部钢筋在框架柱内断开,并满足了锚固长度,现与甲方监理在此做法上有争议,请问大家这样做可以吗?附图

1.PNG


捕获.PNG

免费打赏
liuqqb
2012年11月05日 10:41:56
2楼
底筋可以断开,只是断开过后就会形成很多钢筋在在柱内锚固,核心区钢筋会很多,混凝土不容易振捣密实,所以最好是不要断开
回复
xiongxian198999
2012年11月07日 09:25:26
3楼

同意楼上的
回复
commute5089
2012年11月07日 10:33:44
4楼
基础联系梁(JLL)配筋构造可参考11G101-3第92页。

cof1551960218336:基础梁JLL底筋能不能断开

回复
gangjintiegu2012
2012年11月07日 10:38:39
5楼
俺是来学习的
回复
mecidar
2012年11月07日 10:52:45
6楼
这个问题问设计,是地梁还是基础梁?
回复
huoyunxing
2012年11月07日 12:08:20
7楼
可以,只是平衡柱底弯矩的作用,局部断了影响不大,上面如有墙体,做个小条形基础就行了,我们经常这样搞
回复
zjxuhappy
2012年11月07日 14:03:33
8楼
可以,但是最后别断。
回复
天天画不累
2012年11月07日 14:18:58
9楼
见图集11G101-3第92也很详细可以断开,图集上画的就是断开的
回复
taiyangjkf
2012年11月07日 16:20:26
10楼
看这个图纸应该是断开的!这个梁并非地梁,而是拉粱!不承担地基反力!
回复
wujie19880520
2012年11月07日 17:25:16
11楼
达到锚固长度是满足设计要求的,个人建议最好是不断开,你可以计算下,如果柱子尺寸不大的,应该是连在一起更加经济吧!
回复