4层框架结构地梁以下到基础顶面的框架柱轴压比不足,影响大吗?
letmsn1
letmsn1 Lv.8
2013年11月10日 15:32:21
来自于地基基础
只看楼主

4层框架结构地梁以下到基础顶面的框架柱有4个轴压比超限,影响大吗 ?如果施工后是否安全?基础顶面上面的柱子按照一层柱子直接伸下来的 希望各位能够回答下谢谢

4层框架结构地梁以下到基础顶面的框架柱有4个轴压比超限,影响大吗 ?如果施工后是否安全?基础顶面上面的柱子按照一层柱子直接伸下来的 希望各位能够回答下谢谢
免费打赏
wxf20072008
2013年11月10日 16:53:07
2楼
我觉得问题不大,轴压比主要是抗震下的延性。
回复
mooncakes163
2013年11月10日 17:23:22
3楼
不知道楼上说轴压比超限问题不大是怎么想的,如果轴压比都1.5了,你还不采取措施还是没问题??
拜托看看轴压比的概念!超过1就不单纯属于抗震措施了,已经跟承载力挂钩了好么!小字部分最后一条,轴压比不应超过1.05。
回复
霜雪寒潇
2013年11月10日 17:33:06
4楼
轴压比指柱(墙)的轴压力设计值与柱(墙)的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值(进一步理解为:柱(墙)的轴心压力设计值与柱(墙)的轴心抗压力设计值之比值)。限制柱轴压比主要是为了保证柱的塑形变形能力和保证框架的抗倒塌能力。
柱轴压比还是很重要的指标,不满足时加大柱截面尺寸就好了
回复
sweety2014
2013年11月10日 17:35:45
5楼
四层的也能超?你柱子是不是用的很小很少啊,建议加大柱截面
回复
o如梦无痕o
2013年11月10日 15:32:22
6楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2013-11-10 17:46 编辑

地梁层柱轴压比超 主要是因为 剪跨比小于 2 轴压比限制会降低。所以会红。
此时根据概念设计,如果通过加大柱截面,只会加剧剪跨比的减小。
所以这种情况宜 通过箍施工图阶段,筋全高加密 12@100的方法规避短柱超筋。
而不宜加大柱子截面。
回复
王子涵
2013年11月10日 18:12:32
7楼
我认为都可以
增大柱截面与规范下加强箍筋可使轴压限值做大的做法都可以
同时轴压比还是要满足规范要求!
回复
mooncakes163
2013年11月10日 18:17:04
8楼
如梦无痕…… 发表于 2013-11-10 17:44 地梁层柱轴压比超 主要是因为 剪跨比小于 2 轴压比限制会降低。所以会红。此时根据概念设计,如果通过加大 …学习了!可是如果轴压比已经超限很多,还是可以采用箍筋加密的方式么?
回复
liqiang69126
2013年11月10日 18:48:52
9楼
学习了学习了。
回复
高处能胜寒
2013年11月10日 20:09:44
10楼
如果超的不多可以用加箍筋的方法,超多了还是加大截面吧。
回复
无间道
2013年11月11日 06:55:03
11楼
哪个部位的轴压比是要搞清楚概念的。
回复