氨制冷系统中冷凝压力高
liwenhao1000
2007年06月23日 21:34:50
来自于制冷技术
只看楼主

我单位有LG20螺杆机3台.8AS170单机1台,8AS170双机7台.立式200平方冷凝器10台.用3台300型凉水塔.夏天开4台单机,2台双机(单,双)分开.冷凝压力高1.55MP.哪位大虾有没有解决办法!

我单位有LG20螺杆机3台.8AS170单机1台,8AS170双机7台.立式200平方冷凝器10台.用3台300型凉水塔.夏天开4台单机,2台双机(单,双)分开.冷凝压力高1.55MP.哪位大虾有没有解决办法!
免费打赏
蓝蓝的心
2007年07月05日 18:26:43
12楼
系统一直是这样吗?首先是排油,其次是放空气.
回复
geziren
2007年07月06日 11:27:03
13楼
排空气吧
回复
luo126
2007年07月26日 21:37:54
14楼


楼主只说了冷媒的温度,还不肯说出实际负荷是多少,循环水的温度也没有,


不厚道!让大家怎么猜?
回复
wjyx-0001
2007年07月31日 16:07:47
15楼
你得把运行冷冻机的型号、台数、蒸发温度,冷凝器的型号、台数,冷却水泵流量及冷却塔情况分别报出来,才能帮你解决,不然的话,怎么解决。
回复
compmen
2007年07月31日 18:38:07
16楼
一般先从冷却水温度 水流量 不凝气体 还有换热设备中的油污 尤其是冷凝器水管中的污垢 这是最简单的解决方法 你先试验下 如果梅效果你在找我
回复
compmen
2007年07月31日 18:43:38
17楼


这种情况除非安装设计的人是二把刀子 如果冷凝器匹配每错气体流速快只是在总管之冷凝器之间的管道快 根冷凝速度没关系
回复
qyzone
2007年09月29日 15:11:02
18楼
一般先从冷却水温度 水流量 不凝气体 还有换热设备中的油污 尤其是冷凝器水管中的污垢,要及时除垢,另外,冷却水泵是不是出问题了,管道中有没有杂物 这是最简单的解决方法 你先试验下
回复
jinan115
2007年09月29日 22:38:43
19楼
http://co.163.com/forum/content/1834_754051_1.htm看这里
回复
yblenergy
2008年08月07日 14:56:28
20楼
氨制冷系统压力偏高怎么处理?冷却水水温过高,多少叫过高
回复
zcb9435684069
2008年08月09日 15:09:02
21楼
增大蒸发面积,最好改成蒸发式冷凝器。好
回复

相关推荐

APP内打开