摘要:本文为大家转载的制冷技术方面的资料,讲述机房制冷的一些基本应用实例,具体为您讲述某空调用氨制冷系统冷凝压力过高和冷库制冷系统氨泵停转故障的检修。希望能帮助到小伙伴们...(1)故障现象一台2AL15型氨制冷系统,配备立式冷凝器用于空调制冷。制冷系统大修后投入运行,结果发现冷凝压力过高,达到1.3MPa(正常为1.0Mpa),超过正常的冷凝压力值,制冷压缩机排气压力表指针摆动,且摆幅较大而缓慢,排气温度正常。
摘要:本文为大家转载的制冷技术方面的资料,讲述机房制冷的一些基本应用实例,具体为您讲述某空调用氨制冷系统冷凝压力过高和冷库制冷系统氨泵停转故障的检修。希望能帮助到小伙伴们...
(1)故障现象
一台2AL15型氨制冷系统,配备立式冷凝器用于空调制冷。制冷系统大修后投入运行,结果发现冷凝压力过高,达到1.3MPa(正常为1.0Mpa),超过正常的冷凝压力值,制冷压缩机排气压力表指针摆动,且摆幅较大而缓慢,排气温度正常。
(2)故障分析
冷凝压力过高的主要原因有冷却水温度过高、冷却水量过少、制冷系统中有空气、冷凝器传热面污垢严重、出液管堵塞、冷凝器液位高等。由于制冷系统刚大修完,传热面有污垢应予否定。从运行记录来看,发现蒸发压力稳定,冷凝负荷也没有增加。出液管也无堵塞现象。因此,最后疑点集中在冷却水及制冷系统有空气上。检查冷却水,测得冷却水进水温度为20℃,出水温度为23.5℃,也就是说,进出温差为3.5℃,很正常,水量也不小。按照冷凝器出水温度应比冷凝温度低5℃来计算,tk=(23.5+5)℃=28.5℃,查R717饱和液体和饱和蒸气热力性质表得到相应于tk=28.5℃时氨的饱和压力为1.1376MPa的绝对压力,换算成表压为1.03MPa。而当前的冷凝压力是1.3MPa,显然太高。与1.3MPa用对应的饱和温度为36.3℃,实际传热温差在16-17℃左右,很明显冷凝器的传热状况恶化。考虑到制冷压缩机排气压力表指针摆动这一现象,可以确定为系统中存有较多的空气。
(3)维修操作
(1)故障现象
某冷库投产一年多,运行基本工常,一天屏蔽氨泵发出吱吱的响声后自动停止运转。
(2)故障分析
氨泵停止运转的原因有多种,由于氨泵在停止运转前发出异常声音,可排除电气控制系统方面的问题,原因可能是氨泵吸空不排液导致保护停机或氨泵的机械故障。造成氨泵吸空不排液的原因有循环桶液面过低、氨泵油过多、进液过滤器污物堵塞等。经查看值班记录和对系统的检查后基本上可排除循环桶液面过低、氨泵油过多的问题。至此可初步确定为迸液过滤器污物堵塞或氨泵的机械故障,无论是哪一种情况都应对氨泵进行拆修。
(3)维修操作