氨制冷系统中冷凝压力高
liwenhao1000
2007年06月23日 21:34:50
来自于制冷技术
只看楼主

我单位有LG20螺杆机3台.8AS170单机1台,8AS170双机7台.立式200平方冷凝器10台.用3台300型凉水塔.夏天开4台单机,2台双机(单,双)分开.冷凝压力高1.55MP.哪位大虾有没有解决办法!

我单位有LG20螺杆机3台.8AS170单机1台,8AS170双机7台.立式200平方冷凝器10台.用3台300型凉水塔.夏天开4台单机,2台双机(单,双)分开.冷凝压力高1.55MP.哪位大虾有没有解决办法!
北冰洋
2007年06月25日 07:57:14
2楼
冷凝压力高的原因无外乎:冷凝器脏堵、冷却水泵流量下降、冷凝器有不凝性气体、充氟过多等,需要结合吸排气压力、压缩机电流,以及其它辅助检测手段才能确认什么问题,一旦问题确定了,解决办法就水到渠成了。
回复
jllsq
2007年06月25日 09:22:49
3楼
楼上朋友说的很对。
回复
long_ting1130
2007年06月26日 17:18:20
4楼
冷凝压力高确实有很多原因,负荷,冷凝器效率,冷凝器面积,冷凝水温度等等,需要好好分析
回复
liwenhao1000
2007年06月26日 20:13:57
5楼
这些我们都做了.就是不知到是不是冷凝面积小了的原因.
回复
haha_0420
2007年06月27日 10:39:08
6楼
我想到一种情况,不知道对否?
排气总管选小了,导致气体流速偏高,气体冷凝不完全。
回复
hdj666
2007年06月27日 11:14:36
7楼
冷凝压力高发生在夏季,没有别的原因,就是冷却水温度高,如果能用深井水一次冷却问题就可以解决。否则就得增大冷凝器换热面积,经常清理冷凝器等
回复
liwenhao1000
2007年06月27日 18:44:29
8楼
我们厂一共有4个盐水箱.4种不同的送水温度.蒸发面积共2000平方.在这里做事头都是大的.送水温度分别为-15度.-20度.-10度.-5度.天气热一点.冷凝压力就1.6MP.车间用冷量又大.机组又少.今年准备改造,各位大虾帮帮忙.看从那里下手!小弟先谢谢大家了!
回复
ygw001
2007年06月27日 21:48:46
9楼


200平方立冷10台,循环水量约2000立方/h,300型冷却塔大概是流量300吧,900立方/h???

楼主只说了冷媒的温度,还不肯说出实际负荷是多少,循环水的温度也没有,大家不好猜呀。
回复
jinan115
2007年06月27日 22:05:36
10楼
冷凝器效果不好、冷却水温高、系统有空气 找漏点,系统带油多,我这的系统也这样,夏天气温高了 压力就高
回复
jinan115
2007年06月27日 22:08:02
11楼
http://co.163.com/forum/content/1834_754051_1.htm
回复

相关推荐

APP内打开