2楼
是制冷机房靠近低压循环桶那段。
回复
3楼
楼主那里的?是新系统吗?
回复
4楼
我是鹤岗的,不是新的10年了
回复
5楼
管道内制冷机蒸发后撞击管道的声音,注意系统压力!
回复
6楼
应该是制冷剂,上边写错了。
回复
7楼
我以前遇到过类似水锤故障,现象与你所遇到的有点相似。
回复
8楼
是一直响、还是开机过程中响、说详细点导致系统响的原因有很多,气锤、液锤、补液电磁阀或浮球阀动作、氨泵出口压力旁通阀动作、以及开机时负载加的太快导致高压瞬间上升低压桶补液时引起的管路共振等原因很多啦所以请您讲详细点
回复
9楼
液锤有点危险呀。。。。。。。。。。。
回复
10楼
这种情况,一般是发生在氨泵供液的供液管管路上,一般是氨泵到蒸发器距离太远,解决的办法,只能是把两者的距离搬近
回复
11楼
零下一百度 发表于 2013-6-13 09:57 这种情况,一般是发生在氨泵供液的供液管管路上,一般是氨泵到蒸发器距离太远,解决的办法,只能是把两者的 …不是老响,摸不清规律,有时挺响
回复