氨制冷管路-38系统总是咣咣响,为什么?
wangquanoo
wangquanoo Lv.4
2013年06月06日 20:15:54
来自于制冷技术
只看楼主

氨制冷管路-38系统总是咣咣响,为什么?

氨制冷管路-38系统总是咣咣响,为什么?
免费打赏
wangquanoo
2013年06月06日 20:56:08
2楼
是制冷机房靠近低压循环桶那段。
回复
lantian-2010
2013年06月07日 12:21:05
3楼
楼主那里的?是新系统吗?
回复
wangquanoo
2013年06月08日 04:57:18
4楼
我是鹤岗的,不是新的10年了
回复
nuantonggcshi
2013年06月08日 11:56:05
5楼
管道内制冷机蒸发后撞击管道的声音,注意系统压力!
回复
nuantonggcshi
2013年06月08日 11:57:03
6楼
应该是制冷剂,上边写错了。
回复
zhanxlzhk
2013年06月08日 12:03:47
7楼
我以前遇到过类似水锤故障,现象与你所遇到的有点相似。
回复
wjs471574050
2013年06月09日 00:32:24
8楼
是一直响、还是开机过程中响、说详细点导致系统响的原因有很多,气锤、液锤、补液电磁阀或浮球阀动作、氨泵出口压力旁通阀动作、以及开机时负载加的太快导致高压瞬间上升低压桶补液时引起的管路共振等原因很多啦所以请您讲详细点
回复
dongfangzheng
2013年06月11日 19:00:52
9楼
液锤有点危险呀。。。。。。。。。。。
回复
零下一百度
2013年06月13日 09:57:47
10楼
这种情况,一般是发生在氨泵供液的供液管管路上,一般是氨泵到蒸发器距离太远,解决的办法,只能是把两者的距离搬近
回复
wangquanoo
2013年06月13日 20:36:54
11楼
零下一百度 发表于 2013-6-13 09:57 这种情况,一般是发生在氨泵供液的供液管管路上,一般是氨泵到蒸发器距离太远,解决的办法,只能是把两者的 …不是老响,摸不清规律,有时挺响
回复