一、氨制冷系统蒸发温度的调整操作步骤1.观察压缩机吸气温度是否比所需要的库温低7-9℃;2.如吸气温度过高,将能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用压缩机;3.如吸气温度过低,将备用压缩机停机,如仍过低,则将能量调节阀调小。二、多冷间冷库的库房温度调整操作步骤1.冷间温度过高时,开启回气调节站通向该库房的回气阀、供液调节站通向该库房的供氨阀,启动冷风机;2.当库温达到要求后,关闭回气调节站通向该库房的回气阀、供液调节站通向该库房的供氨阀,关闭冷风机。
1.观察压缩机吸气温度是否比所需要的库温低7-9℃;
2.如吸气温度过高,将能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用压缩机;
3.如吸气温度过低,将备用压缩机停机,如仍过低,则将能量调节阀调小。
二、多冷间冷库的库房温度调整操作步骤
1.冷间温度过高时,开启回气调节站通向该库房的回气阀、供液调节站通向该库房的供氨阀,启动冷风机;
2.当库温达到要求后,关闭回气调节站通向该库房的回气阀、供液调节站通向该库房的供氨阀,关闭冷风机。
三、WT-1226溫度控制器的调整操作步骤
1.调整主调螺杆,使指针指在18℃;
2.调整幅差旋钮,至刻度为3℃。
四、温度显示控制仪的调整操作步骤
1.按下标有SET的按钮,标有SV的数字行显示出现设定值;
2.按▼钮设定值下降,按▲钮设定值上升,达到所需数值后松开按钮,一定时间后,自动转入正常工作。
五、热力膨胀阀的调整操作步骤
1.拧下热力膨胀阀下部的帽罩;
2.缓慢调整调节杆,毎次旋转1/4圈,停20min再调整,记下旋转圈数;
3.当回气管结霜(或凝露)恰至压缩机吸气口,调整结束;
4.拧上热力膨胀阀下部的帽罩。