氨制冷系统管道安装时要注意的问题
wexm17023
wexm17023 Lv.7
2015年06月09日 20:33:07
只看楼主

在氨制冷系统中,输送制冷剂管道应采用无缝钢管,首先,安装前应认真检查管材,不得有裂纹、砂眼和严重锈蚀等缺陷。在焊接前应进行管内的吹扫、除锈、去污,并用棉布擦拭内壁,除锈后管外壁应及时徐刷防锈漆。无缝钢管一律采用电焊,小管径管可采用气焊,焊接后及时清除管内、外壁焊口处的焊渣,焊口不得有咬肉、夹渣、气孔、裂纹、焊瘤等严重缺陷。管道变径时,应采用变径管。其次,在法兰连接时宜采用密封性能好的带凹凸密封面的法兰,采用石棉纸板作垫料,垫料表面抹牛油密封。当与设备的氨阀等小口径接管作螺纹连接时,宜采用厚壁无缝钢管或圆钢车制螺纹加工。

最后,系统管道在安装时、无坡度规定处应保证横平竖直,但是在压缩机的吸排气的水平管段、冷凝器至贮液器液管的水平管段、调节站至蒸发排管的液管水平管段、氨进液管的水平管段等处,在施工时应设有一定的坡度。在安装时空调制冷大市场专家重点指出,应保证在各气态制冷剂的水乎管道上不得出现局部向下凹的现象,因其下弯部位会形成液囊,使气态制冷剂受阻,而在各液态制冷剂的水平管道上,则不得出现有局部向上凸起的部位。如冷凝器至蒸发器之间的管道,如出现局部向上弯的管段,则在该处易形成气囊,使液管的空气积存于此,液体不易顺利通过。
另外要注意的就是:管道弯头尽量采用煨制弯头,弯曲半径及=2.5~4D;管道穿墙或楼板时,应加设钢套管,套管与管道间应有足够的空隙;管道在支架处,应加沥青浸煮的木制垫块,垫木的厚度与绝缘层厚度相同;在三通处,支管与主管之间的夹角应大于90°;在制冷管道中,当低压管道直管段超过100m,高压管直管段超过50m时,应设置补偿器,一般多采用方型补偿器,可不必进行预拉伸。
免费打赏

相关推荐

APP内打开