规范中,氨制冷系统回气管的灌注量为60%对不对,是怎样推断来的。
czle
czle Lv.3
2011年04月25日 09:55:19
来自于制冷技术
只看楼主

氨制冷系统回气管的灌注量为60%对不对,是怎样推断来的。氨制冷系统,基本上每个资料中的回气管的灌注量都为为60%(重力供液和氨泵强制循环都是)。 然而: 强制供液一般最大的循环倍数为3~8倍,按照8倍的供液量计算,在蒸发器中只有1/8的氨液蒸发,7/8的氨液混合在氨气中流回低压循环桶。在蒸发温度为-30~0度之间时,相同质量、蒸发温度和蒸发压力的饱和氨气与饱和氨液的体积比为652~184.6倍。这样算下来在回气管内的混合流体中,氨液所占的体积极小,几乎可忽略不计。

因此想请教业内高手,相关规范中60%这个数据如何得来。
知冷者hsxl
2011年04月26日 07:35:51
2楼
怀疑精神就得提倡!支持!其实,做制冷时间长了你会发现,制冷中的许多东西有些是无法精确计算的。
回复
ytzdf
2011年04月28日 18:18:54
3楼
只有管道直径太大,造成气液分层流动时,液体才可能大量存在于管内。
回复
paopaoxing
2011年04月29日 17:09:36
4楼
和各位老师学习了
回复
guersong2004
2011年04月29日 22:55:48
5楼
其实,不必太认真,你的精神很值得学习,但是实际要靠参数很难的。用心就可以的
回复
dashusunboy
2011年05月11日 16:52:09
6楼
楼上几个说的对,其实制冷这块很多东西都是靠经验,而不是靠计算!
回复
cywhqf
2011年05月12日 17:06:36
7楼
你的钻研精神值得赞赏。你的分析也很有道理。实际上,强制供液系统回气管灌氨量会超过60%,正常情况下重力供液远小于60%。
回复
czle
2011年08月11日 15:42:54
8楼
各位高手,在下不才,还是不太认可60%这个数据。但是我相信制定规范的人应该不是泛泛之辈,即使这个数据是错的也会错得有道理
回复
czle
2011年08月11日 15:52:01
9楼
“实际上,强制供液系统回气管灌氨量会超过60%,正常情况下重力供液远小于60%。”


强制供液一般最大的循环倍数为3~8倍,按照8倍的供液量计算,在蒸发器中只有1/8的氨液蒸发,7/8的氨液混合在氨气中流回低压循环桶。
在蒸发温度为-30~0度之间时,相同质量、蒸发温度和蒸发压力的饱和氨气与饱和氨液的体积比为652~184.6倍。这样算下来在回气管内的混合流体中,氨液所占的体积极小,几乎可忽略不计。


系统稳定运行时,氨泵供出多少氨,低循就回收多少氨。
回复
czle
2011年08月11日 16:01:10
10楼
如此,我再按照60%来进行计算。

回气管横截面中 60%面积为氨液 40%为氨气。液体与气体密度比184.6 。
速度比=V液:V气,根据蒸发量为全部氨液量的1/8计算:
1 / 7 = ( 60%×1×V气 ) / ( 40%×184.6×V液 )
回复
czle
2011年08月11日 16:03:12
11楼
上面写错了 应该是:
1 / 7 = ( 40%×1×V气 ) / ( 60%×184.6×V液 )
回复

相关推荐

APP内打开