氨制冷系统如何减少制冷剂充注量
cf043331
cf043331 Lv.2
2011年07月26日 10:13:18
来自于制冷技术
只看楼主

最近碰到了这样一个案例。客户需要的是一个氨的盐水系统,由于冷量比较大,客户要求尽可能的减少氨的充注量。所以我想请教各位,减小制冷剂充注量可以有哪些方式,希望大家各抒己见,给小弟帮助,谢谢

最近碰到了这样一个案例。客户需要的是一个氨的盐水系统,由于冷量比较大,客户要求尽可能的减少氨的充注量。
所以我想请教各位,减小制冷剂充注量可以有哪些方式,希望大家各抒己见,给小弟帮助,谢谢
阎良人
2011年07月26日 15:22:47
2楼
系统的加氨多少是根据设备的容积来决定,低压设备大约百分之20 ,高压贮液桶百分之50,每立方米氨重量是600公斤,这样计算一般加氨量不会太多,但绝对能够系统循环。
回复
qq292015823
2013年01月07日 09:51:17
3楼
充注量占设备容积(%)
冷凝器15;贮液器15;洗涤式油分离器20 ; 冷风机(下进上出冷风机)60—70;
贮液器70;上进下出冷风机40--50;低压循环贮液器30 ; 非氨泵供液、排管50—60;
中间冷却器30; 搁架式排管50;氨液分离器20; 平板式蒸发器50;氨泵供液体(上进下出排管)25 ; 壳管式蒸发器80; 下进上出排管50--60; 液体管路100。
回复
诺尔制冷
2013年01月07日 18:38:39
4楼
建议采用容积率小的蒸发器,如果温度不是很低采用电子膨胀阀结合会热度控制阀。
回复

相关推荐

APP内打开