机房空调单双级压缩氨制冷系统调试步骤
zihp7710
zihp7710 Lv.7
2015年06月09日 20:35:00
来自于制冷技术
只看楼主

机房空调单级压缩氨制冷系统调试操作步骤1.观察压缩机吸气温度是否比所需要点的库温低10℃左右;2.如蒸发温度过高,将能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用压缩机;3.如蒸发温度过低,将备用压缩机停机,如仍过低,则将能量调节阀调小。机房空调双级压缩氨制冷系统调试操作步骤1.观察低压级压缩机吸气温度是否比所需要的库温低7~9℃,蒸发温度是否比所需要点的库温低10℃左右;2.如蒸发温度过高,将低压级压缩机能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用压缩机;

机房空调单级压缩氨制冷系统调试操作步骤
1.观察压缩机吸气温度是否比所需要点的库温低10℃左右;
2.如蒸发温度过高,将能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用压缩机;
3.如蒸发温度过低,将备用压缩机停机,如仍过低,则将能量调节阀调小。
机房空调双级压缩氨制冷系统调试操作步骤
1.观察低压级压缩机吸气温度是否比所需要的库温低7~9℃,蒸发温度是否比所需要点的库温低10℃左右;
2.如蒸发温度过高,将低压级压缩机能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用压缩机;
3.如蒸发温度过低,将备用压缩机停机,如仍过低,则将能量调节阀调小;
4.观察实际中间温度是否符合设计要求,中间压力是否为0.2~0.4MPa(表压),高压级压缩机(或压缩机的高压级)吸气温度是否比所需要的中间温度高1℃左右;
5.如中间压力过低,将高压级压缩机能量调节阀调小;
6.如中间压力过高,将高压级压缩机能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用缩机。

相关推荐

APP内打开