请教避雷针的高度?
yalexty
yalexty Lv.2
2007年06月23日 17:54:49
来自于防雷减灾
只看楼主

各位前辈,小弟是新手,请教各位大虾一个问题: 一座12m高,17m长.14m宽的小别墅,坡屋面,屋脊高2m,想在屋脊的正中安装一根避雷针,请问避雷针的高度应是多少才能保护整座建筑物?另外富兰克林避雷针有什么优点?

各位前辈,小弟是新手,请教各位大虾一个问题:
一座12m高,17m长.14m宽的小别墅,坡屋面,屋脊高2m,想在屋脊的正中安装一根避雷针,请问避雷针的高度应是多少才能保护整座建筑物?另外富兰克林避雷针有什么优点?
免费打赏
mantianchentu
2007年06月24日 10:35:09
2楼
根据滚球法计算从屋顶安装需要10米高度,也就是说避雷针顶端距地面为24米!!
回复
yalexty
2007年06月24日 13:06:48
3楼
我算了一下,也差不多,可是太夸张了,业主不会接受的,据说用富兰克林避雷针,2m就可以了,价格有点贵,有没有前辈采用过?
回复
mantianchentu
2007年07月01日 10:27:01
4楼

在中国境内安装避雷针必须遵循《建筑物防雷设计规范》GB50057,如果是需要验收的话,那安装避雷针也只能够安装24米的高度。建议安装避雷带为宜。如果是天面有金属围栏,可考虑利用金属围栏做接闪器,不影响整个建筑物的整体美观。按照《建筑物防雷设计规范》GB50057金属围栏可以做接闪器。