梁的侧向构造钢筋(抗扭钢筋)应该在哪儿搭接?
z287153928
z287153928 Lv.3
2012年11月04日 17:42:11
来自于建筑施工
只看楼主

是和上部纵筋还是下部纵筋一样,还是可以在任意位置搭接啊?

是和上部纵筋还是下部纵筋一样,还是可以在任意位置搭接啊?
免费打赏
无间道
2012年11月05日 08:55:42
2楼
理论上讲应该在手里最小的部位搭接。对于一般的受扭梁,扭力最大的部位应该是在靠近制作的端部,如果这样的话,搭接就宜在梁中间区域,查看一下内力图,找一下受力最小的部位。
回复
迈修骑士
2012年11月05日 12:41:51
3楼
梁上部受压,下部受拉。梁上部支座处承受负弯矩,所以要在跨中1/3连接,下部跨中弯矩最大,所以要在支座处1/4搭接!图集是说梁侧钢筋同梁下部钢筋搭接相同。
回复
cld214346548
2012年11月05日 16:43:39
4楼
学习了,谢谢
回复
cn10da403039
2012年11月06日 17:46:58
5楼
12G901-1中2-11第七条规定,当梁侧面钢筋为抗扭钢筋时,其锚固方式同梁下部钢筋。所以它的搭接位置也与梁下部钢筋相同,位于非连接区与梁净跨1/4范围内。
回复
windysky
2012年11月06日 20:38:27
6楼
回复

相关推荐