排烟问题的疑惑
lwx307
lwx307 Lv.3
2012年11月04日 15:57:45
来自于通风排烟
只看楼主

假定有一个防火分区,房间都得排烟,划分为三个防烟分区,每个防烟分区设一个排烟口,防烟风区是并排连续布置的,排烟管的风量该如何确定,假定每个防烟分区的面积为100㎡,那么排烟风机的排烟量就为100*120*1.1,为13200m³/h,末端那个防烟分区的排烟口的排烟量为100*60=6000m³/h,排烟口尺寸确定为500*400,按不小于10m/s计算,当该防烟分区发生火灾时,该防烟分区风口打开,其他两个关闭,同时联动排烟风机开启,但是风机的量为13200m³,而风口的排烟量只有6000,这样排烟口和最末端一段排烟管的实际风速就超了规定的数值,这样会不会有问题?

假定有一个防火分区,房间都得排烟,划分为三个防烟分区,每个防烟分区设一个排烟口,防烟风区是并排连续布置的,排烟管的风量该如何确定,假定每个防烟分区的面积为100㎡,那么排烟风机的排烟量就为100*120*1.1,为13200m³/h,末端那个防烟分区的排烟口的排烟量为100*60=6000m³/h,排烟口尺寸确定为500*400,按不小于10m/s计算,当该防烟分区发生火灾时,该防烟分区风口打开,其他两个关闭,同时联动排烟风机开启,但是风机的量为13200m³,而风口的排烟量只有6000,这样排烟口和最末端一段排烟管的实际风速就超了规定的数值,这样会不会有问题?
免费打赏
guixiali
2012年11月16日 10:04:29
12楼
难道不是开启两个防烟分区的排烟口么
回复
qihaifei
2012年11月19日 15:26:05
13楼
本来想回答的,看了看6、7楼的说法都可行,最好按7楼的来做。6楼说的也没错。规范是死的,人是活的
回复
在哪你
2012年11月19日 16:46:35
14楼
第三次看到这问题了......解决方法:视而不见
回复
dolphin
2012年11月19日 17:02:46
15楼
设计管道及风口时,尺寸稍放些不就解决速度上限的问题了?
而且为什么不这样做呢?!
回复
songzhanghao
2012年11月19日 20:08:06
16楼
学习了
回复
zsping415
2012年11月19日 23:05:30
17楼
当一个防烟分区着火时不光是本防烟分区的板式排烟口要电动打开,其相邻的防烟分区的风口也会打开的啊,怎么可能出现楼主说的情况哦
回复