排烟问题的疑惑
lwx307
lwx307 Lv.3
2012年11月04日 15:57:45
来自于通风排烟
只看楼主

假定有一个防火分区,房间都得排烟,划分为三个防烟分区,每个防烟分区设一个排烟口,防烟风区是并排连续布置的,排烟管的风量该如何确定,假定每个防烟分区的面积为100㎡,那么排烟风机的排烟量就为100*120*1.1,为13200m³/h,末端那个防烟分区的排烟口的排烟量为100*60=6000m³/h,排烟口尺寸确定为500*400,按不小于10m/s计算,当该防烟分区发生火灾时,该防烟分区风口打开,其他两个关闭,同时联动排烟风机开启,但是风机的量为13200m³,而风口的排烟量只有6000,这样排烟口和最末端一段排烟管的实际风速就超了规定的数值,这样会不会有问题?

假定有一个防火分区,房间都得排烟,划分为三个防烟分区,每个防烟分区设一个排烟口,防烟风区是并排连续布置的,排烟管的风量该如何确定,假定每个防烟分区的面积为100㎡,那么排烟风机的排烟量就为100*120*1.1,为13200m³/h,末端那个防烟分区的排烟口的排烟量为100*60=6000m³/h,排烟口尺寸确定为500*400,按不小于10m/s计算,当该防烟分区发生火灾时,该防烟分区风口打开,其他两个关闭,同时联动排烟风机开启,但是风机的量为13200m³,而风口的排烟量只有6000,这样排烟口和最末端一段排烟管的实际风速就超了规定的数值,这样会不会有问题?
免费打赏
tjl310914
2012年11月05日 11:03:25
2楼
首先排烟口的风速是不宜大于10m/s,不是不小于;超速的话 选风口的时候风速可以按7m/s取,这样考虑实际的运行工况,风量减小,风速也不会超很多了
回复
chengmei01
2012年11月06日 11:20:21
3楼
顶一下。 。 。。
回复
jackei-chan
2012年11月06日 13:21:30
4楼
首先,当你设计的风口较小时,风速过高,阻力成倍增加,风机的最佳工况点急剧便宜,排烟量就会急剧下降,所以风速也就没那么高了;再者,也有一些解决的方案就是通过开启距离着火区域较远的排烟口来平衡风量,使着火区域风口风俗在设计范围内
回复
cshsieh5g2365
2012年11月07日 08:40:45
5楼
可以將二個相臨防火分區排煙口一起開啟,即可避免
回复
在哪你
2012年11月08日 14:57:04
6楼
知道 但通常视而不见 遵循设计是根据规范来的 是给审图的人看 跟实际运行无关
回复
chenjue1986
2012年11月08日 15:07:51
7楼
风口的设置尺寸并不是那么死板的,风速偏大你可以适当增大风口面积.而且,同一个防烟分区的风口数量也并不一定只有一个.如果风量较大,风口可以选择多个的.
回复
goodblueflash
2012年11月09日 08:24:13
8楼
不但风口超速,风管也超速的,一定要注意,放大一点就行了
回复
hello_m
2012年11月09日 12:55:24
9楼
这个问题是比较纠结,其实规范上要求存在多个防烟分区的时候,就存在相似问题。
防火分区内的总排烟量(即风机排烟量)按此防火分区内最大防烟分区的面积乘于120m3/h得出,但每个防烟分区内的排烟量呢又是按自己的防烟分区的面积乘于60m3/h得出,在这种情况下只能通开启着火防烟分区和相邻的防烟分区,才能使排烟风管和排烟风口风速满足规范要求。
回复
gx_1988
2012年11月14日 16:46:01
10楼
这个属于次要问题,风速大小是从人员的舒适性考虑的,也就噪音大些,而真正用到排烟的时候,是不会太在意风速的,主要是看风量够不够,能不能把烟排出去。
回复
choujintmzx
2012年11月14日 19:40:56
11楼
顶11楼,要分清主次
回复

相关推荐

APP内打开