问题1:不吃带。问题2:石头多,容易断带。问题3:套管淤泥。多谢!
问题1:不吃带。
问题2:石头多,容易断带。
问题3:套管淤泥。
多谢!
2楼
8.3“回带”:
插板时套管连同排水板向下打设至设计标高后,在套管向上拔起的过程中,会出现一定数量的排水板由于板头部分没有被土体完全锚固住,在排水板与套管间存在的惯性和相互摩擦力作用下,套管拔起时,带动排水板向上回升了一段距离后,才被土体锚固在土层中,(排水板接头未处理平滑,也会导致卡在套管内)出现这种现象即称为“回带”,排水板跟随套管上升的距离称为“回带长度”。
判断回带准确的方法是:查看一根排水板在穿须时与割断时的长度标记,两数相减之差值即为该板插板实际长度,插板实际长度与塔架上显示的插板深度之差即为回带长度。出现回带时,排水板板头浅于设计标高,排水效果会大打折扣。必须严格按照设计标高施工,不得出现浅向偏差。
现场采用以下方法解决回带问题:
1.采用往套管内注水,排除套管底部管内与排水板之间的泥土,消除排水板与套管间的摩擦力。
2.更换合理外形的桩须(施工较为常用),增加板头在土中的锚固力。
回复
3楼
桩须?还是桩靴?可以介绍一下吗?我就见过一种外形
回复
4楼
学到新知识啦
回复
5楼
石头多是不容易
建议先冲孔
再打板
会带多可能没有到粘土层
建议加长
回复
6楼
学习了~感谢:lol