消防验收消防支队提出的一些水的问题,请指教。
alian226
alian226 Lv.7
2007年06月22日 10:37:47
只看楼主

1、消火栓接扣未安装;2、部分喷头距离端墙超过1.8米,部分喷头之间距离超过3.6米;3、末端泻水无法启动喷淋泵;4、消防水箱出水管未设置单向阀;第一个问题,想请教什么是消火栓接抠,还不太搞明白;第二个问题,正在整改;但是现在吊顶已上,整改难度很大,请教有无好的解决办法;第三个问题,请教如何解决;第四个问题,消防水箱单向阀应设置,是不是指的是止回阀,如是,图纸上已有且现场已安装。消防支队是不是指的是止回阀装完还要在装一个单向阀,有必要吗?

1、消火栓接扣未安装;
2、部分喷头距离端墙超过1.8米,部分喷头之间距离超过3.6米;
3、末端泻水无法启动喷淋泵;
4、消防水箱出水管未设置单向阀;
第一个问题,想请教什么是消火栓接抠,还不太搞明白;
第二个问题,正在整改;但是现在吊顶已上,整改难度很大,请教有无好的解决办法;
第三个问题,请教如何解决;
第四个问题,消防水箱单向阀应设置,是不是指的是止回阀,如是,图纸上已有且现场已安装。消防支队是不是指的是止回阀装完还要在装一个单向阀,有必要吗?
请各位大哥赐教。
免费打赏
stilscoline
2007年06月23日 19:07:37
12楼
第一个问题,应该是甲方订货的问题,消火栓箱一般都是成套的,可由甲方自行解决;
第二个问题,是你设计的问题,改起来会比较麻烦;
第三个问题,可能是电气控制的问题或者是你的高位水箱的接入管接在报警阀后门了;
第四个问题,单向阀指的是倒流防止器或者止回阀,消防水箱出水管上装止回阀就可以了,估计是施工单位漏装了或者是验收时没看到,止回阀规范要求要能在自动闭合。
回复
lugangsijia_9
2007年06月24日 23:05:33
13楼
一、消火栓箱组件(管牙接口、快速接头)不全、漏装或丢失;
二、04年自喷新规范要求喷头间距3.4米,距端墙1.7米。此为设计错误,由你们承担责任,很遗憾;
三、经末端放水无法启动喷淋泵有多种原因,有管网原因、有湿式报警阀原因、有接线方面的原因,需逐个排查;
四、水箱出水管(自喷、消火栓系统)未设止回阀,如此将导致启动主泵时,水倒灌入水箱,如果是生活、消防合用水箱那是绝对不允许的。如果只是消防水箱只会发生水污染。补装止回阀即可(大概是设计出图不详细所至)。
上述四条最致命的是第三条,必须解决,而且应在90秒以内启动喷淋泵。整改一、四条,协调、沟通第二条。还通不过的话,那就设计出变更、建设单位出资金(又一项工程),重新调整喷头间距吧。
回复
政委
2007年06月24日 23:22:02
14楼
楼上是不是新搞消防啊?消防验收之前你们自己要先自检啊,自检过关了才能叫消防验收。我看除了第四条消防队漏看了止回阀外,其它三条都与施工单位有很大关系。消火栓配置不齐施工单位验收时应配齐,试水起动不了喷淋泵要自己找原因调试至正常,安装不规范施工时就不能隐藏验收。.....这么多问题你们也敢叫消防去验收。。。。。
回复
tkn6108
2007年06月25日 11:33:38
15楼
第四个问题:可能是你在屋顶消防水箱的出水管上没有安装单向阀的话,下面的主泵一旦启动将会把水直接打入屋顶水箱了!若是这样必须加设!
回复
zx211
2007年06月25日 15:43:47
16楼
现在有种东西叫倒流防止器(或者叫单向阀),水一进管网就不会倒流回水池或水箱,避免污染水源.现在都要求安那个.
回复
gpechj02
2007年06月26日 12:38:28
17楼

晕倒,倒流防止器很贵的,不是止回阀。基本概念不清。
回复
saerka_rock
2007年06月26日 13:49:49
18楼
消防支队说的单向阀就是指的止回阀,跟他们说有了就可以了!
回复
lugangsijia_9
2007年07月29日 17:19:30
19楼


大哥是主管部门的领导吧,请多关照
回复