消防验收消防支队提出的一些水的问题,请指教。
alian226
alian226 Lv.7
2007年06月22日 10:37:47
只看楼主

1、消火栓接扣未安装;2、部分喷头距离端墙超过1.8米,部分喷头之间距离超过3.6米;3、末端泻水无法启动喷淋泵;4、消防水箱出水管未设置单向阀;第一个问题,想请教什么是消火栓接抠,还不太搞明白;第二个问题,正在整改;但是现在吊顶已上,整改难度很大,请教有无好的解决办法;第三个问题,请教如何解决;第四个问题,消防水箱单向阀应设置,是不是指的是止回阀,如是,图纸上已有且现场已安装。消防支队是不是指的是止回阀装完还要在装一个单向阀,有必要吗?

1、消火栓接扣未安装;
2、部分喷头距离端墙超过1.8米,部分喷头之间距离超过3.6米;
3、末端泻水无法启动喷淋泵;
4、消防水箱出水管未设置单向阀;
第一个问题,想请教什么是消火栓接抠,还不太搞明白;
第二个问题,正在整改;但是现在吊顶已上,整改难度很大,请教有无好的解决办法;
第三个问题,请教如何解决;
第四个问题,消防水箱单向阀应设置,是不是指的是止回阀,如是,图纸上已有且现场已安装。消防支队是不是指的是止回阀装完还要在装一个单向阀,有必要吗?
请各位大哥赐教。
免费打赏
q.t.tonghua
2007年06月22日 14:30:35
2楼
我试试回答你
第一:你检查下你的消火栓箱内东西是不是完全;
第二:喷头距离过大,让支队改变主意可能性不大,改之
第三:末端试水装置无法启泵,多半原因是联动不合理,更改联动就OK了
第四:原则上有了止回阀就OK了,给份你安装后的照片看下,更好办一点
你的这个工程,只有第二条影响大,其它三条基本没什么影响的
回复
alian226
2007年06月22日 14:42:41
3楼
谢谢楼上的,但是关键是第四条,消防支队已经提出来了,有必要要这两个止回阀吗?搞不懂。。。
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年06月22日 14:49:45
4楼

没必要,是不是消防队没看到,你先和他们沟通沟通!!!
回复
jinhui020222205
2007年06月22日 15:15:39
5楼
1、消火栓接扣未安装;

是否是这个:
回复
q.t.tonghua
2007年06月22日 17:17:25
6楼
应该是指消火栓出水口那里的水带接口,就是楼上给的这东西吧
回复
alian226
2007年06月22日 17:42:03
7楼
非常感谢楼上的图样显示,是,消防大队提的就是这个东西,已经叫施工单位补上了。
回复
q.t.tonghua
2007年06月22日 17:47:49
8楼
这东西应该是成套的,按道理不应该出这个问题的!
水枪、水带、接口这些是里边必须的配件
回复
gpechj02
2007年06月22日 19:41:59
9楼
1、那个东东应该是管牙接口。
2、间距不符合,要么是设计瞎弄,要么是施工乱搞。
3、原因较多,有如下几种可能:高位水箱的出水管在报警阀后接入;电气模板的问题;报警阀上串联了N个延迟器,估计还有,懒得想了。
4、问题太不专业,施工人员经常管止回阀叫“单向阀”。
回复
云飘飘
2007年06月23日 07:06:35
10楼
2楼的回答十分详细,不过喷头间距超过3.6米,如果不大于4.0米,有可能也是正确的。
回复
superzhu0718
2007年06月23日 11:57:58
11楼
1.水带接扣一般水带上自带的,不应该会少,有可能是施工队在安装时丢失了.
2.喷淋验收规范上有喷淋头离墙或梁等的最大距离,还有喷淋头之间的最大距离的规定,如果超出规定,验收是不允许的
3.末端放水,消防泵应该启动,因为末端放水相当于喷淋喷水,水流指示器会有信号给消防自动报警主机,主机启动消防泵.
4.所谓的单向阀就是止回阀,因为在消防泵启动后压力会很大,如果没有安装止回阀,水会流进高位水箱的,那时可就真是水漫金山了,呵呵
以上是个人对消防法规的一些了解,仅供参考!
回复