一文读懂配电房消防验收检查要点
wx_47140883
2024年07月11日 10:05:46
来自于防雷减灾
只看楼主

住宅小区配电房是小区供电系统的重要部分,也是住建主管部门对建设工程消防设计审查验收管理的重要一环,其可靠性和安全性近年来愈受重视,下面我们来介绍一下住宅小区配电房消防安全知识。    


住宅小区配电房是小区供电系统的重要部分,也是住建主管部门对建设工程消防设计审查验收管理的重要一环,其可靠性和安全性近年来愈受重视,下面我们来介绍一下住宅小区配电房消防安全知识。
   


     
变配电房建筑消防设计要点      

     

     

住宅小区的变配电房,耐火等级不能低于二级,分为独立式和附设式建设两种。 当为独立建筑物时, 不应设置在地势低洼和可能积水的场所; 当附设在建筑内时, 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻布置,可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层,也不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常有水并可能漏水场所的正下方。


   

     

变配电房对外开的门应为防火门,其开向建筑内的门应为甲级防火门;长度大于7m的配电装置室,应设2个出口,

并宜布置在配电室的两端;独立式变电所采用双层布置时,位于楼上的配电装置室应至少设一个通向室外的平台或

通道的出口。



   

     

民用建筑内设置的变电所不应设置裸露带电导体或装置,也不应设置带可燃性油的变压器和电气设备。

变配电房的电缆沟、电缆夹层和电缆室,应采取防水、排水措施。



   

     

值得注意的是,变配电室还应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物进入屋内的设施。




   

     

     
变配电房内消防设施的设置      

     

 

     

     

主体设有室内消火栓的建筑,其附设的变配电房也应在室内消火栓有效保护范围内。高层民用建筑内火灾危险性大,

发生火灾后对生产、生活影响严重的配电室,属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,

并宜采用气体灭火系统或 细水雾灭火系统 。独立式采用干式变压器的变配电房,则可采用配置灭火器保护。



     

     

值得注意的是,带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。


         
手提式干粉灭火器              
         
预制式气体灭火装置              


设置气体灭火系统的变配电房,防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;

用于疏散的门必须能从防护区内打开;防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志;

防护区应设置泄压口,喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭;

灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置;

防护区还应设手动与自动控制的转换装置等。


         
泄压口              
         
机械排风装置              



     

     

       
配电房消防审验管理要求      

       

   

     

       

房建项目红线内的配电工程如住宅小区的配电房,应纳入项目主体工程同步设计和施工,

住建主管部门在办理房建项目的消防设计审查、消防验收、备案抽查时,应当将红线内的配电工程一并纳入。



     

       

在竣工验收时,建设单位应当按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部58号令)

第二十七条规定开展消防查验,查验合格后按规定向消防设计审查验收主管部门申请消防验收、备案和抽查。

查验不合格的,建设单位不得编制工程竣工验收报告,消防审验主管部门不得办理消防验收和备案抽查。



     

     

     
配电房消防验收中常见的问题      

     

 

     

     

验收过程中我们发现,部分经施工图审查合格的变配电房在二次深化设计时,将气体灭火防护区通风管道、

防护区分隔墙上窗户、预留洞口进行了调整,如取消原设计送排风管道改为壁式排气扇,固定采光窗改为可开启窗,

增设百叶窗或其他常开口 设可联动关闭电动阀等,以上这些都是存在安全隐患的错误做法。


错误做法示意

正确做法示意


有的变配电房内的空调电源设计接入配电房消防双电源配电箱,但未设置非消防电源切除模块,

导致变配电房内消防联动时空调电源等非消防电源未联动切除,这些问题也应引起大家重视。


错误做法示意


正确做法示意


免费打赏
doushengf
2024年07月18日 08:33:38
3楼

 一文读懂配电房消防验收检查要点,谢谢楼主分享好资料谢谢。

回复
wanshuns
2024年07月18日 08:36:10
4楼

 一文读懂配电房消防验收检查要点,谢谢楼主分享好资料谢谢。

回复
jianzhudj
2024年07月18日 08:38:08
5楼

 一文读懂配电房消防验收检查要点,谢谢楼主分享好资料谢谢。

回复
jzhdajia
2024年07月18日 08:40:44
6楼

 一文读懂配电房消防验收检查要点,谢谢楼主分享好资料谢谢。

回复
加倍努力
2024年07月18日 09:18:48
7楼

学习了一文读懂配电房消防验收检查要点,多谢了。

回复

相关推荐

APP内打开