多台水泵吸水总联箱应该取多大?
wangnan2006
2007年06月22日 10:31:32
只看楼主

多台水泵吸水总联箱应该取多大?对水泵有什么影响?有没有规范的? 我们有5台150吨的水泵接在一根426的总管上,水池高度为1.2米,水池出水口有三个273的管口,分别安装了250的闸阀,250的过滤器接到426的总管,然后分给5台150吨的水泵,也就是说三个取水口分别通过一个闸阀和一个Y型过滤器汇集到一根426的联箱管,5台水泵从426的管道上分别接150的管道,每台水泵装了一个150的对夹式蝶阀。

多台水泵吸水总联箱应该取多大?对水泵有什么影响?有没有规范的?
我们有5台150吨的水泵接在一根426的总管上,水池高度为1.2米,水池出水口有三个273的管口,分别安装了250的闸阀,250的过滤器接到426的总管,然后分给5台150吨的水泵,也就是说三个取水口分别通过一个闸阀和一个Y型过滤器汇集到一根426的联箱管,5台水泵从426的管道上分别接150的管道,每台水泵装了一个150的对夹式蝶阀。
这种情形下,只能开4台,开第五台时候吸不上水。
怀疑是过滤器的阻力大,不是联箱管道小,是250的过滤器阻力大,使得联箱处已经是负压了,吸不上水。
免费打赏
wjg2308
2007年06月25日 14:44:43
2楼
我正在考虑这个问题呢 ?  高手请给出水利依据最好拉 
给一个吸水时吸水端的水利变化说明  顺便给指出些影响的方面以及解决的办法   哈哈 谢谢拉 先
回复

相关推荐

APP内打开