查规范GB 50053-94 《10kV及以下变电所设计规范》表4.2.1 :无遮拦裸带电部分至地(楼)面之间最小电气安全距离为2.52.3米;一般地,低压柜高2.2米,母排侧进时,母排离地距离小于2.2米,如此则不满足对地安全距离要求,施工图审查提出该意见,该如何整改?附安装图:楼主方案:1.母排穿绝缘套管,提高抗污秽程度和提高爬电距离,减小对地安全距离要求;2.母排正下方设置禁止穿行围栏(变压器与墙、墙与低压柜之间,共设两段);
一般地,低压柜高2.2米,母排侧进时,母排离地距离小于2.2米,如此则不满足对地安全距离要求,施工图审查提出该意见,该如何整改?附安装图:
楼主方案:
1.母排穿绝缘套管,提高抗污秽程度和提高爬电距离,减小对地安全距离要求;
2. 母排正下方设置禁止穿行围栏(变压器与墙、墙与低压柜之间,共设两段);
供电局方案如下:低压柜侧面靠墙安装;
对该方案,楼主有疑如下:低压柜侧面靠墙安装,可规避墙与低压柜间母排对地安全距离要求,那变压器室内该段母排就不考虑防护措施了吗?