低压进线柜母排侧进时,如何保证母排对地安全距离要求要求?
xinye10
xinye10 Lv.10
2012年11月02日 17:59:35
只看楼主

查规范GB 50053-94 《10kV及以下变电所设计规范》表4.2.1 :无遮拦裸带电部分至地(楼)面之间最小电气安全距离为2.52.3米;一般地,低压柜高2.2米,母排侧进时,母排离地距离小于2.2米,如此则不满足对地安全距离要求,施工图审查提出该意见,该如何整改?附安装图:楼主方案:1.母排穿绝缘套管,提高抗污秽程度和提高爬电距离,减小对地安全距离要求;2.母排正下方设置禁止穿行围栏(变压器与墙、墙与低压柜之间,共设两段);

查规范GB 50053-94 《10kV及以下变电所设计规范》表4.2.1 :无遮拦裸带电部分至地(楼)面之间最小电气安全距离为2.52.3米;
一般地,低压柜高2.2米,母排侧进时,母排离地距离小于2.2米,如此则不满足对地安全距离要求,施工图审查提出该意见,该如何整改?附安装图: 侧进.jpg
楼主方案:
1.母排穿绝缘套管,提高抗污秽程度和提高爬电距离,减小对地安全距离要求;
2. 母排正下方设置禁止穿行围栏(变压器与墙、墙与低压柜之间,共设两段);

供电局方案如下:低压柜侧面靠墙安装;
对该方案,楼主有疑如下:低压柜侧面靠墙安装,可规避墙与低压柜间母排对地安全距离要求,那变压器室内该段母排就不考虑防护措施了吗?

侧进.jpg

免费打赏
xinye10
2012年11月03日 10:47:08
2楼
是因为变压器室跟低压配电室的防护等级不同?
回复
lingxuct
2012年11月03日 17:05:44
3楼
一般变压器至低压柜之间的铜排在配电室一侧都有保护的壳体,人们称其“母线桥”;

墙洞与柜宽一样,洞的高度约300~500,一般400mm,金属母线桥(壳体)刚过墙洞,出壳体处上下二块绝缘板,各卡住铜排一半(铜排在绝缘板的槽缺口里),把母线桥封住。

绝缘板的外侧边上与壳体口上的角钢螺孔用螺丝固定。

铜排延长到变压器低压套管对上,(或稍靠墙一点,配下来的铜排往外斜一点)引到变压器上,变压器大于800KVA时,在套管上面加软连接。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-11-3 17:09 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年11月03日 17:11:39
4楼
楼主的图不是常规安装的方法,一般是“低压套管向外,高压套管在内侧”,高压电缆从内侧墙边引上到变压器。
回复
qsy0
2012年11月03日 18:14:30
5楼
母排穿的绝缘套管若比不上铠装电缆的绝缘、护套,则母排还是要套用无遮拦裸带电部分的对地安全距离要求,这一要求对低配室和变压器室都是一样的。
建议低配室按楼上的要求做成封闭式母线,一般按动稳定要求,能走人的间隔距离母线至少要设一个或以上的支架的。。。
可能工程不大钱不多,搞出这么多非常规设计,这样的话施工队伍也可能会找能力较弱而价廉的,为少留后患建议母线改用密集型绝缘母线槽,大电流比电缆好用比裸母线安全。。。。
回复
xinye10
2012年11月05日 09:29:22
6楼

谢区管的详细解释;上一张本地的常规做法图: 20120820_163840.jpg
这是母排上进的;
回复
xinye10
2012年11月05日 09:32:29
7楼

确实,小的配电项目,封闭母线就十米左右,厂家不愿意做;
另,想请教下常规做法是怎么样的?除改用母线桥架应对对地安全距离外,还有别的法子不?
回复
qsy0
2012年11月05日 10:41:16
8楼
封闭式母线就是母线加个铁皮壳子,遇到的盘柜厂都乐意做啊。要不你就直接将母排架高点,离地超过2米5不就行了,进线柜改上进线。。。
回复
liushibo422
2012年11月05日 10:48:01
9楼
我认为你只需要保证人员和其他东西触碰不到就行,可以再周围高点围挡什么的,
回复
xinye10
2012年11月05日 13:33:01
10楼

电力局新规:侧进防窃电;
回复
xinye10
2012年11月05日 13:34:38
11楼

楼主也这么搞的。审图人不置可否,觉得不靠谱吧,可能。
回复