急.急.急,配电柜离墙的安全距离是多少?>
xienxuelanghu
2007年06月20日 09:36:57
只看楼主

配电柜离墙的安全距离是多少?>我以前看过一个规程,但现在具体的距离忘了.谁能告诉我啊,还有,根据的是哪个规范,哪条???谢谢

配电柜离墙的安全距离是多少?>我以前看过一个规程,但现在具体的距离忘了.
谁能告诉我啊,还有,根据的是哪个规范,哪条???谢谢
tsphy123
2007年06月20日 10:23:59
2楼
我给你一个规范你看一下,上面都有的
回复
tsphy123
2007年06月20日 10:25:43
3楼
回复
xienxuelanghu
2007年06月20日 10:47:25
4楼
谢谢拉,发现是 低压配电柜是,1 米.
回复
rencom886@co163
2007年06月20日 11:36:47
5楼
柜后的高压是800,低压是1000,都是指维护距离,距侧墙800
回复
andy100200
2007年06月21日 10:51:40
6楼
高压的是>600
低压的是>800
回复
xienxuelanghu
2007年06月21日 11:16:35
7楼
我单位的侧墙,有时是直接顶着墙的啊,就是靠墙一面,另一面,达到800,就可以么???还是两侧都需要???
回复
rencom886@co163
2007年06月21日 18:53:50
8楼
以下是引用xienxuelanghu在2007-06-21 11:16:35.0发表的内容:
我单位的侧墙,有时是直接顶着墙的啊,就是靠墙一面,另一面,达到800,就可以么???还是两侧都需要???

如果配电柜长度不是很长,完全可以,具体的长度想不起来了,你自己查查
回复
xienxuelanghu
2007年06月25日 11:24:53
9楼
楼上的,都谢了啊
回复
sntwang
2007年06月25日 16:50:05
10楼
400V,柜后1000MM,左右800MM。
回复
rencom886@co163
2007年06月25日 20:49:19
11楼
今天看了看,如果配电柜长度大于6米,就需要有两个通道,大于15米的,还需要另加通道,
自己都想不起来了,晕!
回复

相关推荐

APP内打开