在设计一个单层厂房(无吊车,跨度10米)的基础,地质报告反映第一层是4-7米的回填土,回填土的类型是爆破出来的石渣,下一层是2-5米的淤泥质土。听别人讲回填土下面2-4米回填时间将近10年,上面2-4米回填才不到3年。地质报告建议采用冲孔灌注桩,但是因为成孔困难大,造价高,而且上部荷载很小,所以不打算用这种方法。 我考虑了两种方案,一是,强夯法,将上部的回填土夯实后采用独立柱基础或条形基础。但这种方法对周边建筑影响较大,因为附近还有两栋仓库;二是,基槽开挖后,先回填一定厚度的粗砂,并灌水冲一下,采用振动式压路机对回填土进行压实,其上采用条形基础协调变形。这种方案对施工质量要求很高,各位能不能给一些控制指标什么的。
不知大家以为如何,或者给一些更好的建议,谢谢!!!
2楼
采用预制桩施工方案应该是比较合理的施工方案。地基处理是经济一些,但结构安全度要小得多。
回复
3楼
预制桩穿过石渣层较难,建议用方案二,换填法,上部可设计成排架,对差异变形不敏感。
回复
4楼
建议换填后夯实,然后做个贯入度试验测一下承载力就可以了
回复
5楼
采用独立基础,基础浅埋,将新近回填的碎石层局部换填级配碎石。并针对淤泥质土验算下软弱下卧层。上部结构可以按照板凳说的做成排架,也可做成门式刚架。维护结构采用轻质的。
回复
6楼
我做过一个厂房基础下方有淤泥层,当时局部打了碎石桩,对淤泥进行挤压。遇到淤泥层,你最好问问你们当地有经验的设计人员,不能想当然。
回复
7楼
要换了我设计就选择打桩,尽管房子小,荷载小,但下面有淤泥层,上面是回填土,应该慎重,地基出了问题可都不是小问题。
回复
8楼
看你上部建筑及荷载有多大,可以考虑筏板基础,整体沉降。
回复
9楼
这种基础一般要求承载力180KP,基础深2米左右,现在的基础条件应该不错,基础挖2米刚好是10年以上的碎石回填,还有2米以上才是淤泥质土。做独立基础都可以,条形基础就更没有问题了。勘察单位一定是收了基础施工单位的回扣才建议用桩基的。
回复
10楼
回填土的类型是爆破出来的石渣还是石块?石渣的话冲孔灌注桩成孔困难不会大;如果含有大石块,回填土层的均匀性值得担忧
回复
11楼
前段时间做过一个是冲填土下边是淤泥的湖边厂房,原计划是用独立基础(因为当时考虑没有吊车,对沉降差这些要求不是很高)。但是跟业主,后期施工单位参与进来后。施工阶段他们自己又打上搅拌桩处理了。
个人感觉,无吊车,跨度也不大(比我那个小一半呢),如果业主经济承受能力有限的话可以考虑利用。。。。
回复