这场地地基如何处理,考虑了两种方案求意见
gangma
gangma Lv.5
2012年11月01日 11:22:45
只看楼主

在设计一个单层厂房(无吊车,跨度10米)的基础,地质报告反映第一层是4-7米的回填土,回填土的类型是爆破出来的石渣,下一层是2-5米的淤泥质土。听别人讲回填土下面2-4米回填时间将近10年,上面2-4米回填才不到3年。地质报告建议采用冲孔灌注桩,但是因为成孔困难大,造价高,而且上部荷载很小,所以不打算用这种方法。 我考虑了两种方案,一是,强夯法,将上部的回填土夯实后采用独立柱基础或条形基础。但这种方法对周边建筑影响较大,因为附近还有两栋仓库;二是,基槽开挖后,先回填一定厚度的粗砂,并灌水冲一下,采用振动式压路机对回填土进行压实,其上采用条形基础协调变形。这种方案对施工质量要求很高,各位能不能给一些控制指标什么的。

不知大家以为如何,或者给一些更好的建议,谢谢!!!
免费打赏
gaohx880901
2012年11月05日 17:05:54
12楼
对地基处理不大懂,听听大家的高见
回复
yangfan44
2012年11月05日 17:54:55
13楼
单层工业厂房,才10米的跨度,采用强夯做独立基础就可以。
回复
杰克
2012年11月05日 19:04:13
14楼
一个厂房基础下方有淤泥层,当时局部打了碎石桩,对淤泥进行挤压。遇到淤泥层,你最好问问你们当地有经验的设计人员,不能想当然。
回复
dwl1234
2012年11月06日 08:17:02
15楼
"听别人讲回填土下面2-4米回填时间将近10年,上面2-4米回填才不到3年"听别人讲的不可靠,一定要有文字的东西作依据。如上属实,浅基可以
回复
zailong_2010
2012年11月06日 10:16:05
16楼
建议CFG地基处理,或预应力管桩
回复
yanlinyanlin
2012年11月06日 13:12:40
17楼
不错 不错 学习了。
回复
niantansuxing
2012年11月06日 16:08:11
18楼
级配砂石换填,验算一下下卧层承载力,对沉降控制不严格,可直接用独立基础。
回复
结构多面手
2012年11月06日 19:19:53
19楼
条形基础保险啊
回复
来一瓶
2012年11月07日 08:47:46
20楼
有两米多的填了十年的碎石了 你还不满足??这可是单层厂房啊。软弱下卧层又如何?直接去掉表面,露出碎石,独立基础加连系梁,放心做吧。最多换填一部分 回填砂 用水撼法密实就万无一失
回复
huoyunxing
2012年11月07日 15:19:02
21楼
换填处理基础是不行的,下卧层沉降量无法控制,你的承载力要求不高,建议你用碎石冲扩桩或者混凝土灌注桩,基础不能儿戏
回复

相关推荐