一栋三层建筑,高度12.30米,消火栓系统用市政管网供水!请问,这种情况要不要设置屋顶水箱?不设置屋顶水箱的前提条件是什么?比如说市政压力是多少?(0.35~0.40MPA)室外管网是不是要求是环状?
一栋三层建筑,高度12.30米,消火栓系统用市政管网供水!请问,这种情况要不要设置屋顶水箱?
不设置屋顶水箱的前提条件是什么?比如说市政压力是多少?(0.35~0.40MPA)室外管网是不是要求是环状?
2楼
怎么没人说话呢???
回复
3楼
多层 如果市政满足不了三层的水压水量设置稳压设备例如水箱,
回复
4楼
室外供水走超过15L/S就要设置成环状。规范有规定的
回复
5楼
可以理解成为最不利点的消火栓只要市政满足出口处7米的扬程就能够满足消防水箱在火灾初期的作用!!!
按照市政管网压力0.35MPA来计算,是不是它可以满足建筑物的高度在22米(除了水损和栓口7米)???
我的室外管网等其他都是满足规范的,比如说是两路进水等等,请高手指点!!!
回复
6楼
如果你把市政给水当作消火栓的初期用水考虑,似乎没有什么文件可以支持。另外你设置消防主泵吗?
回复
7楼
市政供水压力可以满足三楼以下的供水(含三楼),不过觉得还是得设置个屋顶水箱。
回复
8楼
不设置!!
有什么规范规定不可以吗??
回复
9楼
常高压,还不行么?
回复
10楼
不用吧?以前没有超过四层都不用成环。我们这大多厂房都没有屋顶水箱
回复
11楼
兄弟,请你说说你是什么地方的?当地消防对这类不设置屋顶水箱的建筑前10分钟火灾初期用水量是怎么考虑的?