我就职的酒店中央空调冷却塔是金日的(两个),现在出现的问题是:一个冷却塔的溢水口不停的滴水,估计是安装时找平不好。一是浪费水、二是要经常给系统补水。我们采用了几种方法但效果都不理想。1、将低水位的冷却塔的浮球位置下调,但是通过进水和回水管还是进水2、将这个冷却塔关闭,进出水阀门关闭,但是水泵一开时间长了还是会进水请问有什么好的补救办法吗?谢谢
我就职的酒店中央空调冷却塔是金日的(两个),现在出现的问题是:一个冷却塔的溢水口不停的滴水,估计是安装时找平不好。一是浪费水、二是要经常给系统补水。我们采用了几种方法但效果都不理想。
1、将低水位的冷却塔的浮球位置下调,但是通过进水和回水管还是进水
2、将这个冷却塔关闭,进出水阀门关闭,但是水泵一开时间长了还是会进水
请问有什么好的补救办法吗?谢谢
12楼
一般冷却塔几台合在一起,由于水力平衡的原因,每台冷却塔的水位不同,可以加设一联通管,把冷却塔联起来就可以解决了
回复
13楼
同意10樓的意見,
要看兩個冷卻塔具體相差的高度了,水位高度差太多怎麽調節也不會管用的
回复
14楼
高差相差不多的话,先把高的那个浮球调低,还不行的话在把两个同时调低
回复
15楼
对溢水的冷却塔回水阀门开启度调大,播水器阀门开启度调小,另一台不溢水的冷却塔则反之,同时对补水阀门进行调节;这样应该有作用,但要经过几天的观察才能确认.如果实在不行,那就要在两塔之间加水平衡管来进行调节.
回复
16楼
每台冷却塔的底部侧面还有一个出水口,单台时无所谓,两台或以上时,应将其串联起来,叫“平衡管”,起平衡水塔水盘水位高度的作用。因为当开水泵时,进入水塔的水量由于阻力不同水量不同,运行时不太明显,停机时塔的存水量不同当下次开泵时就产生明显的溢水现象。
回复
17楼
冷却塔的设置高度是不是有问题?冷却塔的回水管管径是不是小了或者有异物堵塞?
回复
18楼
如果两个冷却塔托水盘在相同高度情况下,可在两个冷却塔之间加大平衡管
回复
19楼
没错. 平衡管有用的. 连管是指的冷却塔水盘底部用管子连起来.
回复
20楼
呵呵.有两种方法.一种:如果你的溢水管管口是水平的让金日的维修人员把溢水管加高点.
二:如果你的溢水管子是向上的,让金日给你改成水平的,因为如果是向上的话,填料流下来的水,也可能流到溢水管了,设计有问题.
本公司专业生产冷却水塔配件,代售金日、良机水塔配件,有需要加QQ:81860413 EMAIL:yin_0927@163.com
回复
21楼
呵呵.有两种方法.
一种:如果你的溢水管管口是水平的让金日的维修人员把溢水管加高点.冷却塔的水位由浮球控制.
二:如果你的溢水管子是向上的,让金日给你改成水平的,因为如果是向上的话,填料流下来的水,也可能流到溢水管了,设计有问题.
本公司专业生产冷却水塔配件,代售金日、良机水塔配件,有需要加QQ:81860413 EMAIL:yin_0927@163.com
回复