没学过电气请教个问题:55KW水泵星三角启动柜与电机之间接6根线,用铜线16平方如果是自耦启动柜与电机之间接3根线,用铜线25平方 线径够大吗?谢谢!

没学过电气请教个问题:
55KW水泵星三角启动柜与电机之间接6根线,用铜线16平方
如果是自耦启动柜与电机之间接3根线,用铜线25平方
线径够大吗?谢谢!
chenjunbo-888
2012年11月01日 09:43:28
2楼
回复
chenjunbo-888
2012年11月01日 10:03:47
3楼
原帖由 chenjunbo-888 于 2012-11-1 09:02 发表
没学过电气请教个问题:
55KW水泵星三角启动柜与电机之间接6根线,用铜线16平方
如果是自耦启动柜与电机之间接3根线,用铜线25平方
线径够大吗?谢谢! [/quo
继续 继续
回复
hanzhg54
2012年11月01日 10:40:52
4楼
可以,一般情况下启动装置和电机间距离不远,选大一些没有坏处。
回复
chenjunbo-888
2012年11月01日 15:04:06
5楼
施工中遇到一个管闲事电工的和甲方说16平方的不够大,说星三角启动6根线也得用25平方的。
难为住我了不知道该怎样说
谁能解释一下自耦启动和星三角启动与电机之间接线电流怎样计算啊,
简单计算就行,太深了也不懂
回复
xyz13574548044
2012年11月03日 10:43:15
6楼

考虑功率因数为0.8,电机总功率为55/0.8=68.75KW,电机额定电流为:68.75KW/380V/1.732=104.5A,正常运行时16平方的铜线勉勉强强,就怕启动时电流过大,星三角启动,启动电流是全压启动的3分之1,但是全压启动时的启动电流时额定电流的4-6倍啊,星型启动只减低了3倍的启动电流,启动电流还是会大于104.5A的,所以建议改为25平方的;自耦变压器启动,启动电流就要看自耦变压器的变比了,此处最好变比为4-6比1,因为你的线是25平方的,载流量差不多就是110A的样子,变比太大启动电流就大,导线承受不起,变比太小,启动时间就比较久。自己看实际情况吧。(本人愚见)
回复
jingqianyi
2012年11月03日 20:27:54
7楼
55KW水泵星三角启动柜与电机之间接6根线,用铜线16平方,
按三角运行的电流计算取一半
回复
awy420
2012年11月08日 21:32:15
8楼
个人理解:以图片中为例,KM1,KM2构成三角形运行,整个三角形通路中,电流仅为线电流的根号三分之一,即63.5A,六根线刚刚够用(16平方的线作载流量64A),如果配电距离远的话可能会小了点。
回复
hslhwd
2012年11月10日 20:54:18
9楼
16平方刚好够用
回复
aa7785773
2012年11月11日 09:13:04
10楼
没图纸吗?要预大不要小了,经验教训