请教~~急~~减压阀选择
sah735
sah735 Lv.2
2007年06月17日 22:46:47
来自于中央空调
只看楼主

遇到一实际问题,希望各位给个好的建议: 减压介质:压缩空气;管路直径:DN50 主要特点:负荷变化大,在高负荷时,基本不需要减压(入口压力刚好为所需工作压力);需要在中间负荷或低负荷减压,压差为0.05-0.15MPa。 减压目的:1、压力相对稳定;2、减少中小负荷的浪费。 根据减压阀的特性,曾经选择了薄膜式减压阀,但是很不理想。 请教各位,这种情况下选择什么型号的减压阀较为理想?价格如何?有2000元以下的吗?

遇到一实际问题,希望各位给个好的建议:
减压介质:压缩空气;管路直径:DN50
主要特点:负荷变化大,在高负荷时,基本不需要减压(入口压力刚好为所需工作压力);需要在中间负荷或低负荷减压,压差为0.05-0.15MPa。
减压目的:1、压力相对稳定;2、减少中小负荷的浪费。
根据减压阀的特性,曾经选择了薄膜式减压阀,但是很不理想。

请教各位,这种情况下选择什么型号的减压阀较为理想?价格如何?有2000元以下的吗?
先在这里谢过了
免费打赏
vincent_nk
2007年06月18日 10:53:18
2楼
如果你只是用量变化,可以通过气源启停来控制。
如果是压力变化,可以通过末端的节流孔板或者分出一个0.05压力的支管。
不知道说的对不对。
回复
youwei_hi
2007年06月18日 16:01:04
3楼
楼主的这种情况根本不用加阀门的,高负荷时,无需减压,流量也是最大.低负荷时,空压机间断运行,储气罐就起到稳定压力的作用.
回复
sah735
2007年08月13日 21:59:43
4楼
谢谢楼上二位~~
空压机属供气方,是对我们收费的,因为针对不同用户,所以供气压力略偏高.高负荷时无需减压,但低负荷时就有浪费空间了,还是希望能降低消耗