一栋六层住宅,三个单元,1~5层是平层,六层是复式楼。电源由户外箱式变电站引入,施工图审查意见有这样一条:“无竖向配电系统图,不符合《建筑工程设计文件设计深度规定》4.5.4条第3款第4小条”。我觉得简直是莫名其妙,总共才四个配电箱(不算户内箱),一个进线箱,三个电表箱,放射式配电,每个电表箱带12个户内箱,如此简单还要画竖向图,晕死!!
一栋六层住宅,三个单元,1~5层是平层,六层是复式楼。
电源由户外箱式变电站引入,施工图审查意见有这样一条:
“无竖向配电系统图,不符合《建筑工程设计文件设计深度规定》4.5.4条第3款第4小条”。
我觉得简直是莫名其妙,总共才四个配电箱(不算户内箱),一个进线箱,三个电表箱,放射式配电,每个电表箱带12个户内箱,如此简单还要画竖向图,晕死!!
23楼
我替被审图的说两句,
作为审图者最好站在画图者的角度考虑问题。最好不要把自己的(包括看来的别
人的)习惯,强加给他人。而事实上往往是审图者俨然是把自己看得过
高。。。,关键性的问题看不出来,又怕丢了面子,于是“拿根鸡毛当令箭”,
呵呵,强烈建议,审图资质也要通过考试,执政上岗,现实是。。。。
审图者水平本应该比画图者的高,有道是“没吃过猪肉也看过猪跑”,看了这么
多形形色色的图纸,开了不少眼界。把别人好的图纸表达,设计思路传达给被审
图者是应该的,为什么还要附上XX条XX款之类比较牵强的依据呢?说到底,还是
为了表示自己的高深。其实,换个位置,也不一定比别人强多少。
回复
24楼
同意~~!
有人审我的图,还要我把中央空调系统的二次控制图给画上呢!晕~~~~
害得我花费了几天研究国标图集,拿里面的东西来改,郁闷,图集本来就没有空
调系统的二次控制图。。。。。。
没办法。。。画呗。。。。。。。
回复
25楼
就这个问题来说,审图的水平没差也没错啊。
审图摘录依据,是好事啊,谁都不喜欢没有依据的审图,之所以要依据,就是要阻止审核人根据自己的喜好审图,
设计深度的规定是很有权威性的依据,设计人必须执行的,建设部要求对深度必须审查,严格程度仅次于强制性条文,绝不是“鸡毛”。
我赞成审图者必须有资质的说法,水平应该比设计人高,而且要有评估标准。
不过本论题看不出审图的比设计的差。
当然,做为被审的,没错就要抵制,但错了就要改,人家有根有据啊?丝毫不是你说的“莫名其妙”。你要不服,也可以拿依据说话啊,但不能够说“已经表达清楚”了之类的话,因为这句话不叫依据,也没有力量,清不清楚能由你自己说了算吗?
回复
26楼
一目了然,清晰无比,童叟无欺
回复
27楼
周兄,你难道没有看看那一条所谓的“依据“是针对变配电站的吗?
整个第4.5.4条第3款完全是针对变、配电站的条文
回复
28楼
审图的意见也不是一定就是对的啊!
我们可以互相交流啊,对规范的理解和深度规定的理解不一定完全一样啊!
我觉得这样的竖向图没有必要画,但是你的系统图的走向没有标清楚!
回复
29楼
是变、配电站图,没错,所谓变、配电,是2个内容,一个变,一个配。
你这个房子不就是你小区里变、配电站总图的内容之一吗?只不过变电不是你的设计范围,但单体是你的范围啊,你无权拒绝画,因为画总图的不可能替你画干线图。所以要以建筑物为单位,
有多少栋就要画多少栋干线图,对不对?
任何房子都有配电,有些就放在墙上,这个竖向干线图就是变配电的内容之一,
你把配电箱都连起来,是个什么图啊?取名叫什么?不就是配电干线图吗?只是
相对位置混乱,整理一下不就完了。
所谓配电箱图,就是画一个配电箱的接线,你去好好理解一下配电箱图与系统干
线图的区别吧。
回复
30楼
这栋房子不就是你小区里建筑之一吗?站在全局的高度看,有变、配电站,也有
单体建筑,这个单体房子的配电就是你小区里变、配电站及总图的内容之一,从全局看一直要画到最后一个终端配电箱才完整,深度要求说得很明白的,整个第4.5.4条第3款是包括了所有完整工程的。
回复
31楼
都删了,扣了不少分啊
回复
32楼
老大弄这么多干吗?自己搞定捏
回复