对材料本身、明敷暗敷和施工的位置有什么样的要求呢?有种说法是一般是地下室不能用PVC管 请教各位前辈?

对材料本身、明敷暗敷和施工的位置有什么样的要求呢?有种说法是一般是地下室不能用PVC管 请教各位前辈?
免费打赏
无影
2012年11月01日 07:33:00
2楼
一般对于布线的要求,比较详细的是民规,楼主可以看一下民规的第八章相关内容。
通常我们是在线路容易受到外力的情况下,比如地下车库的地面、室外地面等,以及穿墙的保护套管,有消防要求的线路明敷时,弱电线路需要避免外界干扰等情况,选择金属管布线。不同情况对壁厚的要求也不同。
暗敷在建筑的混凝土中,理论上强电线路PVC管是可以的,地下室是潮湿环境,按规范要求,PVC管也是适合的。
在吊顶中明敷的线路要用金属管保护。