电梯的供电回路必须单独吗?
hitwb
hitwb Lv.7
2004年09月20日 19:43:47
只看楼主

现在好像有两种做法,有单独回路的,有和其它动力设备合用干线的。到底哪种对?记得以前的强规说电梯回路要专用,后来说新版的强规又取消了?消防电梯和普通电梯都是一样的吗?

现在好像有两种做法,有单独回路的,有和其它动力设备合用干线的。
到底哪种对?
记得以前的强规说电梯回路要专用,后来说新版的强规又取消了?
消防电梯和普通电梯都是一样的吗?
免费打赏
hitwb
2004年09月20日 19:45:03
2楼
如果普通电梯定为二级负荷,而消防负荷也定为二级负荷
,那普通电梯可以和消防电梯合用干线回路吗?
回复
nly19761999
2004年09月20日 20:04:00
3楼
我两种都做过,看不同情况?几台动力设备合用一箱,基本上电梯多是单独回路.
回复
nly19761999
2004年09月20日 20:05:53
4楼
偶的消防电梯多是双回路供电,普通电梯不一定都有这待遇
回复
co.163
2004年09月20日 23:01:18
5楼
消防电梯专用回路的说
回复
zhoushu8
2004年09月21日 00:35:58
6楼
是的
回复
xxdlsjy
2004年09月21日 09:08:03
7楼
消防和一般电梯所用回路不一样。
回复
dalianxxm
2004年09月21日 15:37:35
8楼
防火规范规定消防设备必须单独回路
回复
why_cool
2004年09月21日 16:26:26
9楼
上海市住宅设计标准这样地说:

6 低层、多层、中高层住宅的电梯 可单独供电,高层住宅的电梯应双电源末端自
切供电。消防电梯兼作客梯时,其电源与其他电梯的电源可由同一双电源末端自
切箱引出;
回复

相关推荐

APP内打开