单相照明线路用三根,还是两根线
zlsxyh
zlsxyh Lv.2
2007年06月17日 10:23:31
来自于照明工程
只看楼主

单相照明线路用两根电线,一火一零.但审图的说要加PE线.请高手指教,说详细些.

单相照明线路用两根电线,一火一零.但审图的说要加PE线.请高手指教,说详细些.
免费打赏
sszhangsheng
2007年06月17日 12:41:31
2楼
照明灯具金属管及固定金属管灯具的金属支吊架、灯具安装的高度低于2.4M需要加装接地线PE。即一火一零加PE线
回复
lhjun150212
2007年06月17日 17:03:51
3楼
《建筑照明设计标准》7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
回复
zyh0016
2007年06月18日 17:41:30
4楼
请教I类灯具指什么样的灯具?
谢谢
回复
jpr0814@co163
2007年06月19日 12:08:23
5楼

支持!
主要应该考虑安全因数。
回复
xxfen6688
2007年06月20日 10:31:28
6楼
•灯具分类:

按防触电保护分类
  为了电器安全,灯具所有带电部分必须采用绝缘材料等加以隔离。灯具的这种保护人身安全的措施称为防触电保护。根据防触电保护方式,灯具可分为0,Ι,Ⅱ和Ⅲ4类,每一类灯具的主要性能及其应用情况在表1中有详细的说明。

灯具等级
灯具主要性能
应用说明



0类
保护依赖基本绝缘-在易触及的部分及外壳和带电体间的绝缘
适用安全程度高的场合,且灯具安装、维护方便。如空气干燥、尘埃少、木地板等条件下的吊灯、吸顶灯



Ⅰ类
除基本绝缘外,易触及的部分及外壳有接地装置,一旦基本绝缘失效时,不致有危险
用于金属外壳灯具,如投光灯、路灯、庭院灯等,提高安全程度



Ⅱ类
除基本绝缘,还有补充绝缘,做成双重绝缘或加强绝缘,提高安全性
绝缘性好,安全程度高,适用与环境差、人经常触摸的灯具,如台灯、手提灯等



Ⅲ类
采用特低安全高压(交流有效值<50V),且灯内不会产生高于辞职的电压
灯具安全程度最高,用于恶劣环境,如机床工作灯、儿童用灯等




  从电气安全角度看,0类灯具的安全程度最低,Ι、Ⅱ类较高,Ⅲ类最高。有些国家已不允许生产0类灯具,我国目前尚无此规定。在照明设计时,应综合考虑使用场所的环境操作对象、安装和使用位置等因素,选用合适类别的灯具。在使用条件或使用方法恶劣场所应使用Ⅲ类灯具,一般情况下可采用Ι类或Ⅱ类灯具。
回复
lzj_64084
2007年06月21日 16:30:45
7楼



支持!
以前在江苏时,设计中都是采用两根导线。现在上海这边了解到,不管什么安装高度和灯具等级都一律多加PE线。
回复
z75144852
2007年06月21日 16:41:41
8楼
金属外壳灯具,且安装高度不大于2.4M,如投光灯、路灯、庭院灯等,为了增加安全性需要加装接地线PE。即一火一零加PE线
回复