星三角启动的电动机启动时间怎样确定?
xkf
xkf Lv.2
2004年09月20日 12:31:35
只看楼主

星三角启动的电动机启动时间怎样确定?我是看电流表,当电流表电流下降到最低点时切换到三角形运行。不知这样是否正确?


星三角启动的电动机启动时间怎样确定?

我是看电流表,当电流表电流下降到最低点时切换到三角形运行。

不知这样是否正确?
免费打赏
zhoushu8
2004年09月20日 13:49:05
2楼
有规定,不需要自己发明。

大约10秒吧
回复
xkf
2004年09月20日 20:14:55
3楼

谢谢!

“规定”在哪个规范中?

我想有的电机空载启动,有的带负载启动,需要的启动时间不一样吧?
回复
xkf
2004年09月21日 15:55:06
4楼

真的所有的星三角启动都选10秒吗?
回复
xieyongjie
2004年09月21日 16:19:05
5楼
现在供应的低压电气产品中星三角启动器为独立件,装有空气延时头,规定为15秒,
主要考虑到非稳态条件下的启动需要,其实降压启动是为提高供电质量.
回复
hun123
2006年11月03日 20:06:58
6楼
密切关注中 
回复
追逐岁月
2006年11月10日 21:04:20
7楼
我听有人说是 电机功率开平方,乘以2在加4,不知道这样算对不对,大家卡一下!
回复
huwei11
2006年11月12日 10:55:00
8楼
这种说法是对的
回复
lilin1017@co163
2006年11月12日 11:53:03
9楼
星三角启动的电动机启动时间和负载特性有关,负载轻,电机转速上升快,电流下降快,时间可以短些。负载重,电机转速上升慢,电流下降慢,时间可以长些。
惯性大的负载,如离心风机,转矩和速度的平方成正比,转矩和电压的平方成正比。星三角启动时,星型时,电压低,力矩是三角型的三分之一,风机速度上升慢,电流下降慢,时间不要调的太长,只要速度达到一定时,就切换到三角型。
在我工作中发现,切换时间调的太长,电流一直降不下来,热继电器容易动作,一旦切换到三角形,力矩升高三分之二,转速马上达到额定转速,电流迅速下降,很快达到额定电流。所以离心风机启动,切换时间不宜太长。
回复
李传飞
2006年11月13日 11:01:46
10楼
8----10S吧
回复
大鼻山
2006年12月03日 21:19:31
11楼

具体数值呢?
我看8~15秒居多