星三角启动的电动机启动时间怎样确定?我是看电流表,当电流表电流下降到最低点时切换到三角形运行。不知这样是否正确?
星三角启动的电动机启动时间怎样确定?
我是看电流表,当电流表电流下降到最低点时切换到三角形运行。
不知这样是否正确?
2楼
有规定,不需要自己发明。
大约10秒吧
回复
3楼
谢谢!
“规定”在哪个规范中?
我想有的电机空载启动,有的带负载启动,需要的启动时间不一样吧?
回复
4楼
真的所有的星三角启动都选10秒吗?
回复
5楼
现在供应的低压电气产品中星三角启动器为独立件,装有空气延时头,规定为15秒,
主要考虑到非稳态条件下的启动需要,其实降压启动是为提高供电质量.
回复
6楼
密切关注中
回复
7楼
我听有人说是 电机功率开平方,乘以2在加4,不知道这样算对不对,大家卡一下!
回复
8楼
这种说法是对的
回复
9楼
星三角启动的电动机启动时间和负载特性有关,负载轻,电机转速上升快,电流下降快,时间可以短些。负载重,电机转速上升慢,电流下降慢,时间可以长些。
惯性大的负载,如离心风机,转矩和速度的平方成正比,转矩和电压的平方成正比。星三角启动时,星型时,电压低,力矩是三角型的三分之一,风机速度上升慢,电流下降慢,时间不要调的太长,只要速度达到一定时,就切换到三角型。
在我工作中发现,切换时间调的太长,电流一直降不下来,热继电器容易动作,一旦切换到三角形,力矩升高三分之二,转速马上达到额定转速,电流迅速下降,很快达到额定电流。所以离心风机启动,切换时间不宜太长。
回复
10楼
8----10S吧
回复
11楼
具体数值呢?
我看8~15秒居多
回复